[elektro] 200kW
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Aug 16 20:31:08 CEST 2016
umnyo wrote:
> Okok, értem. Mondjuk változott a helyzet. Amit tippeltem hogy 300
> méter hosszon kell, abból lett 800 méter durván. Nagyon alábecsültem
> a távolságot, de ma végigmentünk gps-sel
>
> És hogy ugyanennyi legyen a feszesés, ahhoz kb 4x600mm2-es rézkábel
> kellene 800 méteren ami kb 40 milla.......
Számold ki aluval is.
Ha meg a fesz-esés zavar, lehet, hogy egy jóval kisebb autotrafó kellene az
elejére, ami belövi a kábel végén a feszt a kívánt tartományba. Gondolom a 400V
se szentírás, lehet az 410 vagy 420 is. Különben mi az, ami miatt ennyire
kordában kell tartani a fesz-esést?
> Nem gyenge, jön a trafós verzió kalkuláció azthiszem.
Ez biztos műszakilag hatékonyabb, már ha van honnan hozni a nagyfeszt. Ha nincs,
akkor a fel-letranszformálás a trafók miatt lesz rohadt drága.
Valamint: a nagyfesz az nem játék, akkor már nem lehet csak úgy saját
hatáskörben bűvészkedni. Főleg, ha 10 vagy 20kV-ról van szó. Az utcai vezetékek
20kV-osak szoktak lenni. Meg aztán olyan nagyon vékony 10kV-os kábel nemigen van
ám! Mert ennél már fontos az átmérő a fém felületénél lévő térerősség miatt.
Légvezeték is szóba jöhet, de az tisztán áramszolgáltatói módi. Van valahol a
közelben vezeték, lecsatlakoznak, letelepítik a megfelelő teljesítményű trafót
az oszlopra vagy a földre házikóba, onnan mehet a 0,4kV már akár rézzel is (2
párhuzamos 4x70 mm2 300A bizti.)
Viszont, ha elfogadtok fázisonként 11-12V körüli fesz-esést, akkor két
párhuzamos 300-as alu is megfelelne. Termikusan is tökéletes. Sőt, a 2//240-es
is teljesen jó termikusan is, fesz-esésre meg kb 14V, nem nagy különbség. És a
saruprés is esélyesebb 240-esre (bár van 300-asra is).
A 240-es kábel kb 1,6-1,7 tonna lenne. Néztem a neten, 1600 méter kb 5,7 milla +
fa lenne. A 20kV-os módi ennél tutira lényegesen drágább. (Az áfa gondolom
levonható.)
Ha a betáp ponti fesz netán alacsonyabb kicsit, egyik út, hogy kérni lehet az
áramszolgáltatót, hogy rakja át a megcsapolást a trafónál, de ha ez nem megy,
10V emelés az csak egy kb 10kVA-es trafó, százezres nagyságrendű tétel, egy
ember által is mozgatható súly. Feltéve, hogy van hova elhelyezni. Még helyet is
tudok, ahol megcsinálják olyanra, amilyenre akarod.
hjozsi
More information about the Elektro