[elektro] Számítógépek áram alá helyezése mágneskapcsolóval

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Apr 7 18:04:48 CEST 2016


Horváth Péter wrote:

> De azért sokat javít a helyzeten ha a 0 V -os kondik nem a 310 V -os
> csúcsban vannak bekapcsolva, hanem
> nullátmenet után kezdenek töltődni ??

Pont ez az, hogy nem sokat, de kicsit talán javít.
Ki is lehet előre számolni. Ismert a konditelepek össz nagysága, innen a max 
áram a nullaátmenetkori feszmeredekség szorozva ezzel a kondival: imax=C*du/dt. 
A du/dt meg ugye omega*umax=kb 1e5V/s.

> Nem mindíg veri le a kismegszakítót. Ebből gondoltam hogy a
> bekapcsolás pillanata a fázishelyzethez viszonyítva befolyásolja.

Részben ez, részben meg az, hogy lehet, hogy a kismegszakítóban a retesz vagy 
mifene már moccan kicsit, és ha ugyanazt a hatást kapja többször, akkor az 
egyiknél egyszercsak kiakad, azaz leold, pedig nem nagyobb a legutolsó hatás 
sem, mint az előtte lévők.

> Ez jó, csak sok ilyen áramkör van, és sehol nem férne el ez a sok
> cucc.

Nem sok cucc. Már, ha jól értettem: sok számítógép, egy betáp, tehát két 
mágneskapcsoló és egy adag ellenállás kellene, ha egy nyák valahova 
felszerelhető.

> Most 4 áramkörhöz tartozik egy négy érintkezős máneskapcsoló (4
> széles),
> és 5 kismegszakító.

Ezentúl nem kéne 4 áramkör, csak 1, ha az megfelelne. Gondolom mindig minden be 
van kapcsolva alaphelyzetben, csak valami időszak végén (munkaidő, hétvége, 
mittudomén) kell kikapcsolni, aztán újra vissza. Vagy néha csoportonként is ki 
kell kapcsolni, pl javításkor? Mert azt már kibírná a hálózat, ha egy gépnek 
javítási okból egyszerűen kihúzzák a tápzsinórját, nemde?

Na de nem erőltetem a lehet, hogy nem oda való megoldást.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list