[elektro] Számítógépek áram alá helyezése mágneskapcsolóval
Mészáros Róbert
r at wsx.hu
Thu Apr 7 09:14:26 CEST 2016
Sziasztok!
En egy MDU-t hasznalnek erre a celra, ha van ra penz.
Pl:
http://www.canford.co.uk/Products/42-7104_TSL-MDU12-PM-AC-MAINS-POWER-MANAGEMENT-UNIT
http://www.nibroadcast.co.uk/Media-MDU-12LS-1u-12-Channel-Power-Distribution-Rack-MDU-with-power-con-in-and-loop-thru/prod_2715.html
Udv:
Robi
On cs, 2016-04-07 at 08:33 +0200, Horváth Péter wrote:
> Sziasztok!
>
> Teljesen közönséges asztali számítógépek lapos monitorral. Kb 8-12 db
> van egy áramkörön.
> Még a legrosszabb esetben sem fogyaszt 150W -nál többet 1 gép+monitor.
> A mágneskapcsoló 4 áramkörös (gondolom 3 fázisú motorokhoz való)
> A mágneskapcsoló előtt vannak kismegszakítók, amik már így is a
> legnagyobbra van cserélve
> (és ez tűzvédelmi kockázatot jelent a vezeték keresztmetszetek miatt). A
> 4 db mágneskapcsoló
> áramkörön mind a 3 fázis rajta van.
> Az esetek 50%-ában leveri a kismegszakítót amikor kapcsol a
> mágneskapcsoló, mert a PC tápok
> megszívják az áramot. Gondolom attól függ hogy milyen fázisban sikerül
> bekapcsolni. Aztán néha előfordul
> hogy nem enged el a mágneskapcsoló, mert összeragadnak az érintkezők,
> pedig 25A-es.
>
> Amúgy nem aktív PFC-s PC tápok, de nem is a leggagyibb típus.
> Szerintetek mi lenne a szakszerű megoldás?
> Áramkörönként 1 nullátmenetes szilárdtest relé megoldhatja a problémát
> ? Mi ezekből a legnagyobb
> amit sínre lehet szerelni? Vagy ki kellene cserélni a kismegszakítókat
> olvadóbiztosítékra ?
>
> Kösz,
> Péter
>
>
>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list