[elektro] Feladat-ajánlat

Szondi szondilaszlo at gmail.com
Wed Apr 6 15:43:03 CEST 2016



2016.04.06. 12:57 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> Sziasztok!
>
> E
> Itt olyan 400A,  400V, 3 fázis környéki dolgokról beszélünk.
> Szóval kellene egy átkapcsoló rendszer a két betáp közé. Ami bonyolítás,
> hogy a két betáp két önálló trafóról jön. A tulajnak meg mondtak valami
> olyasmit, hogy egy üzem nem mehet két betápról, én pedig erre nem tudok mit
> mondani.

Ez azért nem tűnik kispályásnak. Ez alapból fél MW.
Ekkora villanyt simán biztosan nem lehet átkapcsolni. (szünetmentesen)
Erre vannak szakaszkapcsolók (úgy rémlik a régmúltból), amik reteszelő 
kapcsolók. (nem lehet egybekapcsolni, semmi körülmény esetén sem. Amíg 
az egyik be van kapcsolva, addig a másik reteszelődik) Előbb mindkettő 
bontva kell hogy legyen, hogy kapcsolni lehessen bármelyiket. Ja és 
mechanikusan, hogy tuti legyen.


> Viszont hab a tortán, hogy aki ezt az átkapcsolót csinálná, az esélyes az
> elosztórendszer kiépítésére is.
> Azt már csak én kérdezem, hogy mennyi egy ilyen átkapcsolási idő, esetleges
> öntartó betáprelékre oda kell-e figyelni, hogy egy áramszünet miatti
> átkapcsolásnál újra kellene-e indítgatni a kemencék rendszereit?

Az szinte biztos. Kikapcsolásnál, itt már tekintélyes ív alakulhat ki ( 
elég speckó, meg húzós árú cuccok vannak ilyen célra), amit ki kell 
várni, hogy megszűnjön. Ez meg nem tizedmásodperces kategória.
Ez a villanynak egy teljesen más kategóriája, és nem is a gyenge ága. :)
Erősáramú ember a te barátod.


Üdv.:
Anonymus



More information about the Elektro mailing list