[elektro] Feladat-ajánlat

Szlifka Tibor szlifka.tibor at gmail.com
Wed Apr 6 15:40:10 CEST 2016


Csak pár mondatban, ui. leírtak nálunk is fennálnak..
Nem tudom milyen jog szabályozza, hogy egy üzem hány trafóról mehet,
nálunk 3db trafó van, mert csak együtt bírja el a gyár cirka háromezer
amperes fogyasztását. Földelés és EPH legyen rendben, onnan a trafók
száma műszaki szempontból irreleváns.
Használunk betáp átkapcsolókat is diesel generátorokhoz, maga az
átkapcsolás nálunk kb. 0.5 sec (ennyi idő alatt az egyik kontaktor ki,
a másik be). De legyen 2sec a biztonság kedvéért.. Az a 400A
egyáltalán nem sok, a két betáp egy-egy kontaktorral megoldható.
A kérdés, hogy a kemence elbírja-e a fenti átkapcsolási időt, vagy a
vezérlés kiakad. Ha utóbbi, akkor a legegyszerűbb a kemence vezérlő
részét szünetmentesíteni, és akkor nincs szívás az újraindításokkal
(hogy 2sec időre meg nincs a fűtőelemeken delej, azt kutya nem veszi
észre). Mi is ezt tesszük a kemencéinknél. Én vezettem be, mert
egyrészt sok gondunk volt a rövid áramszünetekkel, másrészt a diesel
generátornak van egy várakozási és indulási ideje, ami kb. 10 perc.
Addig a vezérlő elvan akksiról, utána generátorról. A szünetmentesítés
plusz előnye, hogy pillanatnyi áramszünetek, fáziskimaradások nem
fogják csattogtatni a kontaktorokat, mert be lehet tervezni várakozási
időt..
Szerintem nem nagy gond ez egyáltalán, kivitelező cég meg akad bőven..
--
tibi

Skandar Graun <sgraun at gmail.com> írta (2016. április 6. 12:57):
> Sziasztok!
>
> Egyik ügyfelemnél rajtam jócskán túlmutató feladat merült fel.
> Alumíniumöntöde.
> Új betápot kaptak, de megmarad a régi is, a kiszolgáló üzem fog arról menni
> (formakészítés, csiszolók, fűrészek.)
> De szeretné megoldani, hogy ha az új betáppal gond van, a régi betápra rá
> tudja kapcsolni a kemencéket.
> Itt olyan 400A,  400V, 3 fázis környéki dolgokról beszélünk.
> Szóval kellene egy átkapcsoló rendszer a két betáp közé. Ami bonyolítás,
> hogy a két betáp két önálló trafóról jön. A tulajnak meg mondtak valami
> olyasmit, hogy egy üzem nem mehet két betápról, én pedig erre nem tudok mit
> mondani.
> Viszont hab a tortán, hogy aki ezt az átkapcsolót csinálná, az esélyes az
> elosztórendszer kiépítésére is.
> Azt már csak én kérdezem, hogy mennyi egy ilyen átkapcsolási idő, esetleges
> öntartó betáprelékre oda kell-e figyelni, hogy egy áramszünet miatti
> átkapcsolásnál újra kellene-e indítgatni a kemencék rendszereit?
> Most tervezünk egy wifis kemencefelügyeleti, sorrendi rendszert, ha kell,
> ezt is beletesszük, (mert full üzemhez már ez a 800A is kevés, kell egy
> sorrendi figyelés, épp melyik kemence fűthet.) csak jó lenne felkészülni rá.
>
> Véleményeket szívesen látok, de a meló iránti érdeklődést magánba, ha
> kérhetem.
>
> Köszi
>
> Dezső
> -----------------------------------------