[elektro] Vilámvédelmi bazsajgás.

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Mon Apr 4 18:06:29 CEST 2016


elight <elight at gmail.hu> írta, 2016. 04. 04.:
> Az én is úgy gondolnám
>
> hogy az a milliovolt a felhőkig, vagy azok között
> jöhet leginkább létra.. A földközelében
> ahol kiegyenlítődik a földpotenciálra
> már csak lényegsen kevesebb maradhat.
> Már Ohm törvény esetén is ,
> a jobb vezetőkön kisebbek a feszültségesések..
>
> Itt inkább a témában hozzám hasonló
> részben  laikusoknak
> a jelenség  kiszámíthatatlansága a zavaró.
> Hogy néha arra is megy ammere egyáltalán
> nem számítanád.
> Gondlom egy profi tervező sokkal több
> paramétert ismer és megjósol.. És így
> némileg ( ha megakadályozni nem is )
> de statisztikailag elég jól kordában tudja
> tartani az kivánt  útirányokat.

még másfél évnél is fiatalabb újfajta villámügyi koncepcióhalmaz

egyáltalán kötelező-e, vagy kell-e, vagy sem,
Kockázatelemzés az MSZ EN 62305-2 alapján

Villámvédelmi kockázatelemzésnél elfogadható kockázati
szintek OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) rendelet 139. (2)

OTSZ 54/2014. BM (XII. 5.) Létesítés nem kötelező villámvédelmet
telepíteni

számításhoz a térképi adatokhoz kisember hogyan férhet hozzá?
mert
Felhő-föld villámok sűrűsége Magyarországon DEHNsupport program




> Üdv István
>
> 2016-04-04 13:23 keltezéssel, jhidvegi írta:
>> elight wrote:
>>
>>> Különben ami bejön a fővillámhárítón az
>>> a motorok védődobozainak potenciálját is megemeli.
>> Az egészben ez a lényeg, ahova bever a villám, ott jókora fesz-emelkedés
>> jön
>> létre a távolabbi pontokhoz (pl a távolról jövő hálózathoz) képest. De
>> valaki
>> korábban millió voltokat írt, az nem igaz. Pár kV-ról van szó mindössze. A
>> föld
>> meglehetősen jó vezető a ménkű nagy kereszmetszetek miatt. Ezért a nagy
>> áramok
>> (százkA-es nagyságrend is lehet) miatt elsősorban a földelőszondák, földbe
>> ásott
>> pl betonacélok körül jön létre a nagy feszesés.
>>
>> Ha össze van kötve a táphálózat nullája az oszloppal, akkor elvileg
>> azonos
>> potenciálon lehetnek, de a villám elég nagy frekivel jön, ezért így is
>> létrejöhet mondjuk egy sodrony két távolabbi pontja között rombolásra elég
>> nagy
>> fesz us-os időkre egyszerűen induktív alapon, tehát a vezetéket, mint
>> induktivitást tekintve. De ha a táp ezen pl sodrony mellett fut, abban is
>> kb
>> ugyanez a feszi indukálódik, ezért nem jön létre a táplált cuccnál, van
>> esély
>> szerény védelem esetén is a szerkezet túlélésére, ha az odavezető fő
>> sodrony
>> vagy vezeték a villámáramra van méretezve.
>>
>> hjozsi
>>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list