[elektro] Ilyennel mostanában nem találkoztam

Stolmár Tamás knight at borsodi.qualitis.hu
Mon Oct 19 18:29:21 CEST 2015


Nem lehet, hogy elő van írva hogy melyik a nulla, és melyik a fázis?

Ettől függetlenül csúnya a dolog.

On 10/19/2015 05:07 PM, Bali Zoltan wrote:
> Sziasztok!
>
> 4 vadi új ipari berendezés, egy sem működik jól.
> Persze csináljatok valamit gyorsan.
> Tirisztoros hasogatós nyomaték-fordulatszabályozó
> panel, kefés DC hajtóműves motorhoz. Sick  lineáris
> útmérő a bemenetre, középre kellene húzni neki,
> de csak a széle fele jó. Van amelyik szenzor csak
> 8V tápot kap a min 15VDC helyett. Méricskélés közben
> kötöm ki a Sicket a kapocsból, világít a fáziskereső.
> Hoppá mi van itt? Műszer, 230V AC- mutat a 0-hoz.
> Na jó, biztos valami erős kapacitív. Próbalámpa a
> kérdéses kapocsra, hopp kattanás. Jéé, ott egy FI-relé
> kioldott.
>
> A szabvány(esetleg a józan ész) megenged ilyen
> kialakítást, hogy egy analóg szenzor a fázison ül
> és az ebből származó veszélyeket egy FI-relé
> alkalmazásával letudják? Ugyanis, van egy,
> a szenzor jelét meghamisító(JOG) kis panel
> is, a sínre pattintva ezen a vonalon, csak úgy natúr,
> két ZS kapocs közé szorítva. Azon is jelen van a fázis.
> Egyiken látszik is, amit nem értettem korábban, hogy lehet
> füstös a sorkapocs, az elolvadt smd kondi mellet,
> hiszen csak 24V a táp a szenzornak. De most már értem,
> a FI-relé azért nem olyan gyors...
>
> Ennyi elég? A feszültség alatt levő részeket nem kell
> burkolni, villámozni stb, ha FI relé van alkalmazva?
>
> De lehetnek hibásak is a berendezések, mert korábbi
> hasonló paneles cuccaikon, galvanikusan le voltak
> választva a bemenetek. A tirisztoros részen
> most is ott az impulzus trafó.
>
> Köszi
>
> Üdv.  Zoli
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]