4 vadi új ipari berendezés, egy sem működik jól.
Persze csináljatok valamit gyorsan.
Tirisztoros hasogatós nyomaték-fordulatszabályozó
panel, kefés DC hajtóműves motorhoz. Sick lineáris
útmérő a bemenetre, középre kellene húzni neki,
de csak a széle fele jó. Van amelyik szenzor csak
8V tápot kap a min 15VDC helyett. Méricskélés közben
kötöm ki a Sicket a kapocsból, világít a fáziskereső.
Hoppá mi van itt? Műszer, 230V AC- mutat a 0-hoz.
Na jó, biztos valami erős kapacitív. Próbalámpa a
kérdéses kapocsra, hopp kattanás. Jéé, ott egy FI-relé
kioldott.
A szabvány(esetleg a józan ész) megenged ilyen
kialakítást, hogy egy analóg szenzor a fázison ül
és az ebből származó veszélyeket egy FI-relé
alkalmazásával letudják? Ugyanis, van egy,
a szenzor jelét meghamisító(JOG) kis panel
is, a sínre pattintva ezen a vonalon, csak úgy natúr,
két ZS kapocs közé szorítva. Azon is jelen van a fázis.
Egyiken látszik is, amit nem értettem korábban, hogy lehet
füstös a sorkapocs, az elolvadt smd kondi mellet,
hiszen csak 24V a táp a szenzornak. De most már értem,
a FI-relé azért nem olyan gyors...
Ennyi elég? A feszültség alatt levő részeket nem kell
burkolni, villámozni stb, ha FI relé van alkalmazva?
De lehetnek hibásak is a berendezések, mert korábbi
hasonló paneles cuccaikon, galvanikusan le voltak
választva a bemenetek. A tirisztoros részen
most is ott az impulzus trafó.