[elektro] külső áramszünetkor a belső hálózatban aggregátor tilos?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Mon Oct 12 21:52:27 CEST 2015


SZIGETI Szabolcs <szigiszabolcs at gmail.com> írta, 2015. 10. 12.:
> Hali!
>
> Láttam ilyet. Épületvezérlés hibája miatt elmaradt a késleltetett
> átkapcsolás. Az szünetmentes diesel, ami talán 100 vagy 200 kW volt,
> szkanderezett egyet Pakssal. A kapcsolószekrény szublimált, másnak
> szerencsére nem lett baja.
>
> Szabolcs
> 2015.10.12. 18:07 ezt írta ("Anonymus" <szondilaszlo at gmail.com>):
>
----------------------------
http://www.szerszamok-webaruhaz.hu/tartalom/hogyan_kossem_ra_a_csaladi_haz_halozatara_a_heron_aramfejleszto_generatort

Milyen kapcsoló legyen az aggregátor hálózatba kötésénél?

(ebben a pár mondatban Kézi kapcsolós megoldást magyaráz)

Ganz KKM1-6006 tokozott 3 fázisú kapcsoló
Egy egyszerű magyar Ganz KKM1-6006 tokozott 3 fázisú kapcsolót, vagy
ha van elektromos szekrény elegendő hellyel, akkor elég a doboz nélküli
változat is.Természetesen lehet más gyártó 1-0-2 kapcsolású 3 fázisú
kapcsolója.

http://www.szerszamok-webaruhaz.hu/sites/default/files/styles/text_image_300/public/images/ganz_32a_tokozott_kapcsolo.jpg?itok=w1iDQ0sP
--------------------

tehát itt szerintem nem kell szinkronozni, mert vagy a szolgáltató felől
jön a delej a kézi kapcsoló 1-es állásából, vagy a 2-es állásban jön a házi
benzinmotorosból mehet a családi ház fogyasztói felé

vagy a Kölked település családi házainál a laikus kisemberek milyen
módon szokták úgy bekötni, hogy a villanyszolgáltatónak a szőr feláll a
hátán?


>> 2015.10.12. 15:33 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>> > -------------
>> > egy helyi villanyszolgáltató tervezett áramszünet esetére így szóla:
>> >
>> > A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében.....áramszünet lesz.
>> >
>> > A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben
>> > áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az
>> > aggregátort a belső hálózatra kötni
>> > - még a közcélú hálózatról leválasztott módon is - szigorúan tilos!
>> >
>> > http://www.kolked.hu/hir.htm
>> > -------------
>> > mondjuk a mi falunkban ilyet nem tiltottak,
>> >
>> > arra felé talán rossz élmények (pl. baleset) miatt tiltják?
>>
>> Nem. Egyszerű fizika. Annak az esélye, hogy az aggregátor és a hálózat
>> együtt fut (feszültség, fázishelyzet), gyakorlatilag 0. Márpedig, ha
>> eltérés van, és összekapcs., akkor az erősebb eb esete forog fent, ami
>> nem kis rombolást tud véghezvinni. Jó nem egy 2 kW-os, max. mennek a
>> biztosítékok, de vannak több száz kW-os áramfejlesztők, amiknél a
>> "kényszer szikron" már goromba lehet. :(
>>
>> Üdv.:
>> Anonymus
>>
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]