[elektro] külső áramszünetkor a belső hálózatban aggregátor tilos?

Anonymus szondilaszlo at gmail.com
Mon Oct 12 19:42:06 CEST 2015



2015.10.12. 18:26 keltezéssel, SZIGETI Szabolcs írta:
> Hali!
>
> Láttam ilyet.

Talán meséltem már, én is. Igaz, már csak a maradványt. Ott egy 1MW-os 
generátort rakott a gépész a hálózatra. Egy üzemegység szakaszolót 
elfelejtett bontani. :) Egy másikat meg rátolt. Akkor még nem volt Paks. :)
A 25kV-os bejövő trafó szekundere (380V) meg a generátor lettek 
összekapcsolva. Nem gyenge durranás volt. A kapcsolószekrény, ami pár 
száz A-hez szokott (3F, 380V)
megszűnt létezni, a padlócsatornában futó sínek, kicsit meggörbültek, a 
városban minden pilács hunyorított egyet (a nagy fojtók dobbantottak egy 
rendeset), a gépész meg mire kijött a gépházból, már nem is dolgozott 
ott. :) Ráadásul az első napom volt energetikusként. :) Mikor bementem, 
azt  hittem a gépházat bombatalálat érte. 2 napig állt az egész gyár.

Üdv.:
Anonymus




More information about the Elektro mailing list