[elektro] Hálózati feszültség (és szünetmentes) kérdés
Pataki István
pataki.istvan at freemail.hu
Mon Nov 23 23:45:28 CET 2015
Megnéztem egy APC Back-UPS 650 leírását, és annál 3 féle bemeneti
érzékenységet lehet a bekapcsológombbal programozni:
Low: 160C-278Vac
Medium: 180V-266Vac
High: 196V-256Vac
Ez természetesen azt jelenti, hogy ekkora feszültségtartományon belül
átereszti a hálózatot, tehát a kimenete is ennek megfelelően a
beállított széles sávban ingadozhat. Ha a terhelés elbírja, akkor lehet
Low-ba is tenni. A factory default a medium.
Üdv
pi
----- Original Message -----
From: "Karoly Kovacs" <koka55 at gmx.at>
To: "Elektro" <elektro at tesla.hu>
Sent: Saturday, November 21, 2015 11:48 AM
Subject: [elektro] Hálózati feszültség (és szünetmentes) kérdés
> Tele a hócipőm, segíííccsetek! :)
>
> Faluhelyen lakunk, néha piszokul rossz az áramellátás. Az imént pl.
> 198
> Voltot mértem...
> Ez önmagában még nem lenne tragédia, a nagyobbik baj az, hogy az APC
> BackUps ES 700 típusú szünetmentesem ezt nem tolerálja. Úgy értem,
> hogy
> ha áramkimaradás van, akkor úgy működik, mint a kisangyal, teszi a
> dolgát, de ha "csak" ilyen csúfosan lecsökken a feszültség, azt nem
> képes lekezelni, "elhagyja magát", iszonyatosan elkezd sípolni
> (folyamatosan), s közben elereszt mindent, a szerver és a PC alól
> pedig
> kiszalad a feszkó. :( :( :(
> Utána meg izgulhatok, mi ment tönkre... Főleg a szerver nem szokta
> szeretni (HP Proliant).
> Mit lehetne tenni? Azon kívül, hogy kilátástalan leveleket írok a
> helyi
> áramszolgáltatónak. Ennek különben sincs sok értelme, mert ez a 200
> Volt
> körüli feszej épp határeset, úgyis kimagyarázzák...
> Van valami jó (technikai!) ötletetek? Mit tudnék csinálni? Valami
> inverter szerűség, ami csak a PC-t és a szervert látja el? Egyéb?
>
> Köszönöm előre is:
> Károly
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list