[elektro] Hálózati feszültség (és szünetmentes) kérdés
Pribojszki János
pribojszki.janos at t-online.hu
Mon Nov 23 23:08:41 CET 2015
A szünetmentesben van egy trimmer poti, amivel beállíthatod, hogy hány V-tól induljon. Azzal beállíthatod, hogy pl. 190V a minimum. Akkor addig hálózati üzem van.
> Tele a hócipőm, segíííccsetek! :)
> Faluhelyen lakunk, néha piszokul rossz az áramellátás. Az imént pl. 198
> Voltot mértem...
> Ez önmagában még nem lenne tragédia, a nagyobbik baj az, hogy az APC
> BackUps ES 700 típusú szünetmentesem ezt nem tolerálja. Úgy értem, hogy
> ha áramkimaradás van, akkor úgy működik, mint a kisangyal, teszi a
> dolgát, de ha "csak" ilyen csúfosan lecsökken a feszültség, azt nem
> képes lekezelni, "elhagyja magát", iszonyatosan elkezd sípolni
> (folyamatosan), s közben elereszt mindent, a szerver és a PC alól pedig
> kiszalad a feszkó. :( :( :(
> Utána meg izgulhatok, mi ment tönkre... Főleg a szerver nem szokta
> szeretni (HP Proliant).
> Mit lehetne tenni? Azon kívül, hogy kilátástalan leveleket írok a helyi
> áramszolgáltatónak. Ennek különben sincs sok értelme, mert ez a 200 Volt
> körüli feszej épp határeset, úgyis kimagyarázzák...
> Van valami jó (technikai!) ötletetek? Mit tudnék csinálni? Valami
> inverter szerűség, ami csak a PC-t és a szervert látja el? Egyéb?
> Köszönöm előre is:
> Károly
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list