[elektro] Rele beragad

Hermesz Zoltan hezoli at gmail.com
Mon Jun 29 23:00:07 CEST 2015


NTC kell oda PTC nem ide való.
PTC az átfolyó áram melegétől megnyúlik. :-))

Ide való NTC-t egy Pc tápból termelhetsz ki.
Ott van a primer körben.
Pont jó lesz erre a célra.

2015. június 28. 23:23 hg12345 írta, <hg12345 at freemail.hu>:

> Segédfázis kondenzátor okozza a problémát. (bekapcsoláskor rövidzár)vagy
> erősebb jelfogót teszel bele, vagy egy soros ellenállást  vagy jobb PTC-t
> amivel a bekapcsolási áramot korlátozod.
> "Szima Gábor" <sygma at tesla.hu> írta:
> >
> >Sziasztok!
> >
> >230VAC-25W cirkulációs szivattyút (Grundfos UP 15-14B PM) kapcsolok
> relével,
> >ami időnként beragad.
> >
> >Ez szinte állanóan (2-3 kapcsolásonként 1 beragadás):
> >NY-5W-K-IE (5A/250VAC)
> >http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ny.pdf
> >
> >Ez pár hónap működés után egyre gyakrabban (1-2 beragadás/hét):
> RM699V-P-05
> >(6A/250VAC)
> >
> http://www.tme.eu/hu/Document/5907200f0e8d838f71dc8513c4d9035e/e_RM699B.pdf
> >
> >Érdekes, hogy ugyanezek a relék a jóval combosabb szivattyúkat rendesen
> >elkezelik, igaz azok elektronikus vezérlésűek, pl: Alpha2 (60W), Magna1
> (175W)
> >
> >Lehet valamit tenni a beragadás ellen (pl. kondi párhuzamosan, clamper),
> >vagy marad a triak?
> >
> >
> >
> >  -Sygma
> >
> >-----------------------------------------
> >          elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]




-- 
VÉDD ISMERŐSEID E-MAIL CÍMÉT!