[elektro] Rele beragad

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Sun Jun 28 23:23:18 CEST 2015


Segédfázis kondenzátor okozza a problémát. (bekapcsoláskor rövidzár)vagy erősebb jelfogót teszel bele, vagy egy soros ellenállást  vagy jobb PTC-t amivel a bekapcsolási áramot korlátozod.
"Szima Gábor" <sygma at tesla.hu> írta:
>
>Sziasztok!
>
>230VAC-25W cirkulációs szivattyút (Grundfos UP 15-14B PM) kapcsolok relével, 
>ami időnként beragad.
>
>Ez szinte állanóan (2-3 kapcsolásonként 1 beragadás):
>NY-5W-K-IE (5A/250VAC)
>http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ny.pdf
>
>Ez pár hónap működés után egyre gyakrabban (1-2 beragadás/hét): RM699V-P-05 
>(6A/250VAC)
>http://www.tme.eu/hu/Document/5907200f0e8d838f71dc8513c4d9035e/e_RM699B.pdf
>
>Érdekes, hogy ugyanezek a relék a jóval combosabb szivattyúkat rendesen 
>elkezelik, igaz azok elektronikus vezérlésűek, pl: Alpha2 (60W), Magna1 (175W)
>
>Lehet valamit tenni a beragadás ellen (pl. kondi párhuzamosan, clamper), 
>vagy marad a triak?
>
>
>
>  -Sygma
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]


More information about the Elektro mailing list