[elektro] Kontaktor vs mágneskapcsoló

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Wed Feb 18 16:03:02 CET 2015


Köszönöm.

2015. február 18. 15:01 jhidvegi írta, <jhidvegi at gmail.com>:

> Skandar Graun wrote:
>
> > Van ugye a mágneskapcsoló. Batárnagy, drága.
> > Viszont találtam 100A-os kontaktort, fele áron, a mérete is fele.
> > De nem tudom, miben kevesebb a kontaktor, be lehet-e ide tenni?
>
> Szerintem a kontaktor és a mágneskapcsoló fogalmilag ugyanaz.
>
> Mivel itt - ha jól értettem - fűtőtesteket kell lekapcsolni, ez az AC1-es
> üzemmódnak felel meg. Tehát, ha kinézel bármilyen tipusút katalógusból,
> ezt az
> áramot kell nézni, illetve az It, azaz termikus határáramot. Általában a
> mágneskapcsolókra (kontaktorokra) jellemző áramot az AC3-ra adják meg, azaz
> arra, amikor valamilyen aszinkron motort kell bekapcsolnia. Ez az áram
> ugyanannál a mágneskapcsolónál sokkal kisebb, mint az termikus áram, amit
> kibír.
> De neked ezzel nem kell foglalkoznod.
>
> Én is rendszeresen alkalmazok pl 20A-re olyan mágneskapcsolót, aminek 9A az
> AC3-as névleges árama.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


More information about the Elektro mailing list