[elektro] Kontaktor vs mágneskapcsoló
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Feb 18 15:01:13 CET 2015
Skandar Graun wrote:
> Van ugye a mágneskapcsoló. Batárnagy, drága.
> Viszont találtam 100A-os kontaktort, fele áron, a mérete is fele.
> De nem tudom, miben kevesebb a kontaktor, be lehet-e ide tenni?
Szerintem a kontaktor és a mágneskapcsoló fogalmilag ugyanaz.
Mivel itt - ha jól értettem - fűtőtesteket kell lekapcsolni, ez az AC1-es
üzemmódnak felel meg. Tehát, ha kinézel bármilyen tipusút katalógusból, ezt az
áramot kell nézni, illetve az It, azaz termikus határáramot. Általában a
mágneskapcsolókra (kontaktorokra) jellemző áramot az AC3-ra adják meg, azaz
arra, amikor valamilyen aszinkron motort kell bekapcsolnia. Ez az áram
ugyanannál a mágneskapcsolónál sokkal kisebb, mint az termikus áram, amit kibír.
De neked ezzel nem kell foglalkoznod.
Én is rendszeresen alkalmazok pl 20A-re olyan mágneskapcsolót, aminek 9A az
AC3-as névleges árama.
hjozsi
More information about the Elektro