[elektro] Táp brumm kérdés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Feb 9 10:23:59 CET 2015
Horváth Péter wrote:
> A jelenséget az okozhatja hogy a tápban vannak kondi átkötések a 230 V
> bemenetektől a kimenet GND-je felé.
> Valószínű, hogy ezek a kondik jóval nagyobb kapacitásúak mint a kisebb
> tápban.
Hát bizony, ez egy elég gyakori dolog. Pl 2x100nF a gnd felé, és a zöldsárga
kikötése után még kéziműszerrel is mérhető a 115V. :-(
Ekkor ugye i=U*omega*C=230*314*100e-9=7mA-es 50Hz-es áram folyik a fázistól a
gnd felé. Ha ez össze volna kötve tényleg valahogy a kimeneti nullával (pl
minusz pont), akkor erre fog folyni, ha a gnd meg van szakítva, és ez meg
máshol, a táplált kütyüben le van földelve. De ha nincs, akkor meg erre a nem
kicsi feszre jut az egész holmi, ami bőven elég arra, hogy brummogjon.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list