Pipi wrote:
> Hali!
> fog kapni megfelelő feszültségű kondit?
> a szokásos 450V-os szerintem kevés lesz
Nem, itt - ha tényleg 400V lesz a vonali fesz - pont 400V-ot fog a kondi is
kapni.
Az csak az egyfázisú (azaz kétfázisú) motornál van, hogy ha egyforma a két
tekercs, akkor a kondira gyök2-ször 230, azaz kb 325V jut, de ha nagyobb feszű a
segédtekercs, akkor lehet akár bő 400V is rajta.
Mindkét esetben a feszültség a kondira kényszerítve van a motor által. Kialakul
benne a forgó mező, ami miatt a kétfázisúnál egyforma két tekercs esetén 2 db
230V alakul ki egymásra merőlegesen, a 3f motorban meg a rendesz 3 fázis. Csak
az áramok ugye, ahhoz kell a kondi, hogy az is meglegyen. A kétfázisú emelt
segédfeszűnél jobb szokott lenni az áram fázishelyzete ahhoz képest, mint amikor
egyforma a két tekercs. A kondi árama mindenképpen merőleges a saját feszére
ugye.
3 fázisú motornál a kondis tekercs árama nagyobbat fog késni, mintha hálózatról
kapná meg a delejt, és ez az áram akkor is ott lesz, ha nincs terhelve, és akkor
se lesz nagyobb, ha terhelve van a motor. Ezért írtam, hogy a vélhető
terheléshez kell igazítani a kondit. Kétemberes a dolog: valaki fúr valami
szokásosat, a másik meg méregeti a három fázisáramot.
hjozsi
More information about the Elektro