[elektro] Két kérdés
Pipi
lista at puzsar.hu
Fri Aug 21 20:49:35 CEST 2015
Hali!
fog kapni megfelelő feszültségű kondit?
a szokásos 450V-os szerintem kevés lesz
2015.08.21. 17:57 keltezéssel, jhidvegi írta:
> istvanedamik at gmail.com wrote:
>
>> 3 fázisú fúrógépet szeretnék 1 fázisú hálózaton használni.
>>
>> Jó ötlet az, hogy egy 230V/400V -os trafo 400V-os szekunderére kötöm
>> be a fúrógép motor tekercskivezetéseit és a segédfázis kondenzátort?
>> Tehát nem 230V-ról, hanem 400V-ról járatnám?
>
> Igen, a dolog működik, bár nem lesz akkora az ereje (terhelhetősége), mintha a
> 3f konnektorba lenne dugva.
>
> A kondi méretét kell jól kitalálni, hogy kb akkora áramot generáljon, amekkora
> ahhoz a terheléshez kell, aminél szeretnéd használni, tehát nem a maxhoz. A
> motor kapcsain (ha 3f aszinkron motorról van szó) kialakul a 3 fázisú
> feszültség, de az áramok nem olyanok lesznek, mint amilyenek akkor lennének, ha
> ilyen hálózatra lenne kötve. A kondi árama a rá eső 400V-ra merőleges lesz, ami
> némileg eltér nagyságban is, irányban is, de egyrészt határozottan fog elindulni
> a motor, másrészt nagyobb teljesítményre lesz képes, mintha nem lenne a kondi,
> és csak meg lenne lökve a gép.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro
mailing list