[elektro] Kapcsoló pergésmentesítés

Karoly Kovacs psat55 at yahoo.de
Mon Sep 15 19:00:08 CEST 2014


Köszi Zoli, ez természetesen nyilvánvaló megoldás, de az én hibám, hogy 
elfelejtettem írni: a kapcsolónak fel kell ébresztenie az AVR-t a szundiból.
Persze majd még gondolkodom rajta: ha az első él felébreszti a procit, 
utána már esetleg lehet így "méricskélni", s ha mégis csak valami hibás 
tüske volt az igazi kapcsolás helyett, akkor elküldöm újra aludni.

Károly

Erdos Zoltan wrote:
> en ezt ugy csinalnam, hogy adott idozitessel beolvasom a portot es
> beshiftelnem egy byte-ba.. ha az elozo allapot 00 volt, akkor csak FF
> ujat, ha FF, akkor csak 00 ujat fogadok el valtozasnak..  jo idozitessel
> 8 bitnek elegnek kell lennie..  ha ez hibazik,az mar igencsak worst case..
>
>
> 2014.09.15. 18:37 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
>> On 09/15/2014 06:07 PM, Karoly Kovacs wrote:
>>> Van valami más ötletetek, vagy kénytelen leszek (Schmitt)trógerkodni?
>>
>> Megoldható ugyanez programból is:
>> A kapcsoló specifikációjából kiolvasod, vagy megméred, hogy
>> váltáskor a recegés mennyi ideig tart.
>> Azután tizedekkora időközönként mintavételezed a bejövö jelet,
>> és csak akkor minősíted stabilnak a változást, ha húsz egymást
>> követő minta egyhangúlag azt mondja, hogy "de bizony, átkapcsolták".
>> (A számokat ex-has mondtam.)
>>
>> g
>>
>> -----------------------------------------
>>             elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list