[elektro] Kapcsoló pergésmentesítés

Erdos Zoltan erdosz at gmail.com
Mon Sep 15 18:44:21 CEST 2014


en ezt ugy csinalnam, hogy adott idozitessel beolvasom a portot es 
beshiftelnem egy byte-ba.. ha az elozo allapot 00 volt, akkor csak FF 
ujat, ha FF, akkor csak 00 ujat fogadok el valtozasnak..  jo idozitessel 
8 bitnek elegnek kell lennie..  ha ez hibazik,az mar igencsak worst case..


2014.09.15. 18:37 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
> On 09/15/2014 06:07 PM, Karoly Kovacs wrote:
>> Van valami más ötletetek, vagy kénytelen leszek (Schmitt)trógerkodni?
>
> Megoldható ugyanez programból is:
> A kapcsoló specifikációjából kiolvasod, vagy megméred, hogy
> váltáskor a recegés mennyi ideig tart.
> Azután tizedekkora időközönként mintavételezed a bejövö jelet,
> és csak akkor minősíted stabilnak a változást, ha húsz egymást
> követő minta egyhangúlag azt mondja, hogy "de bizony, átkapcsolták".
> (A számokat ex-has mondtam.)
>
> g
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
>



More information about the Elektro mailing list