[elektro] Fi relé méretezés

Pipi lista at puzsar.hu
Mon Nov 24 14:44:24 CET 2014


2014.11.24. 14:23 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> Megnéztem.
> Ez az eredeti német szekrény.
> A fűtőáram a műszer szerint 60A
> A FI relé 60A-es, 300 mA hibaárammal.
>
> Ellenben, ami érdekes. A főnök azt mondja, hogy már volt rá példa, hogy
> rázott az alumínium. Ami úgy néz ki, hogy az üst grafit, amihez nem ér
> hozzá a fűtőbetét. A fűtőbetét samottban van, a kemence szögvas kerete meg
> körben leföldelve. Kérdés, hogy a samotton keresztül hogy keveredett oda a
> delej.
> A másik, hogy hogy lehetne leföldelni a grafit üstöt. A hőmérséklet
> nagyjából 800-1000 fokig felmehet. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy egy
> földelőpánt szeretni fogja ezt a hőmérsékletet.

pl hosszabb rozsdamentes csavar/idom, esetleg több vékonyabb szál párhuzamosan,
  a távolabbi vége már elég alacsony hőmérsékletű lehet


-- 
Pipi