[elektro] Fi relé méretezés
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Mon Nov 24 14:23:02 CET 2014
Megnéztem.
Ez az eredeti német szekrény.
A fűtőáram a műszer szerint 60A
A FI relé 60A-es, 300 mA hibaárammal.
Ellenben, ami érdekes. A főnök azt mondja, hogy már volt rá példa, hogy
rázott az alumínium. Ami úgy néz ki, hogy az üst grafit, amihez nem ér
hozzá a fűtőbetét. A fűtőbetét samottban van, a kemence szögvas kerete meg
körben leföldelve. Kérdés, hogy a samotton keresztül hogy keveredett oda a
delej.
A másik, hogy hogy lehetne leföldelni a grafit üstöt. A hőmérséklet
nagyjából 800-1000 fokig felmehet. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy egy
földelőpánt szeretni fogja ezt a hőmérsékletet.
2014. november 23. 11:33 Skandar Graun írta, <sgraun at gmail.com>:
> Köszi.
>
> Gyártói nyilatkozat, érintésvédelmi felülvizsgálat lesz.
> Csak kiképzett személyzet használja, egyébként sincs mit használni rajta,
> bekapcsolják, fűt.
> A fi relét én is furcsálltam, szerintem azért nem fordítottam nagyobb
> figyelmet rá.
> A biztonsági rendszere egyébként kétkörös, teljes vonalon.
>
> 2014. november 23. 1:19 Fábián András írta, <info at fandi.hu>:
>
> Szia Raun!
>>
>> Nem bele vau a célom, de beszéltünk mi már személyesen is
>> biztonságtechnikáról, kockázatelemzésről......
>>
>> Tehát: munkabiztonsági kockázatelemzés, és villamos tervezés jogosult
>> nyilatkozatokkal. Elfogadás után aztán lehet ez alapján szerelni felelős
>> műszaki vezetés mellett jogosult nyilatkozattal, végén a cég nevében
>> kivitelezői nyilatkozattal, átadott megvalósulási dokumentációkkal. Tudod,
>> ha bármi történik, és a kivitelező képbe kerül, kb ezek a papírok amit
>> először követelnek. Jobb helyeken meg már a pályáztatási szakaszban is
>> feltétel a jogosultságok igazolása. Ne vállalj fel olyan dolgokban
>> ötletelést, amire a szabványok is mára csak direktívákat adnak meg,
>> előtérbe helyezve a személyi felelősséget. Tudod műszaki témában én már
>> jártam bíróságon, bár csak tanúként, de......
>> Sajnálom, de ha baj van, ez a valóság. Többek közt ezért sem tudok
>> megfelelő alvállalkozó nélkül elvállalni szinte egyetlen munkát (!!!) sem,
>> mert nem lehetek egy személyben mindennek megfelelő képzettségű,
>> jogosultságokkal rendelkező, mert én is csak egy egyszemélyes
>> kisvállalkozó vagyok. Nagyon szomorú, de semmilyen támogatást (kamara,
>> stb.) nem kapunk, de feleljünk meg mindennek mi is. Na mi a kiút?....hátha
>> szerencsénk lesz. Ahol elnézik. Sajna (vagy nem) én ott vállalkozom ahol ez
>> nem működik, bár kisebb is a félsz.
>> András.
>>
>> > -----Original Message-----
>> > From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
>> > Behalf Of Skandar Graun
>> > Sent: Saturday, November 22, 2014 10:15 PM
>> > To: elektro
>> > Subject: Re: [elektro] Fi relé méretezés
>> >
>> > "legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakozóaljzatok számára”
>> > telepítettek
>> > "háztartási és hasonló jellegű berendezésekhez""
>> >
>> > Nincs rajta csatlakozóaljzat.
>> > Belemegy a karomvastag kábel és kijön belőle a karomvastag kábel.
>> > De nincs rajta semmiféle csatlakozó. Még egy szerviz konnektor sem.
>> > Valamint abszolute nem háztartási.
>> >
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list