[elektro] Fi relé méretezés
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Sun Nov 23 11:33:39 CET 2014
Köszi.
Gyártói nyilatkozat, érintésvédelmi felülvizsgálat lesz.
Csak kiképzett személyzet használja, egyébként sincs mit használni rajta,
bekapcsolják, fűt.
A fi relét én is furcsálltam, szerintem azért nem fordítottam nagyobb
figyelmet rá.
A biztonsági rendszere egyébként kétkörös, teljes vonalon.
2014. november 23. 1:19 Fábián András írta, <info at fandi.hu>:
> Szia Raun!
>
> Nem bele vau a célom, de beszéltünk mi már személyesen is
> biztonságtechnikáról, kockázatelemzésről......
>
> Tehát: munkabiztonsági kockázatelemzés, és villamos tervezés jogosult
> nyilatkozatokkal. Elfogadás után aztán lehet ez alapján szerelni felelős
> műszaki vezetés mellett jogosult nyilatkozattal, végén a cég nevében
> kivitelezői nyilatkozattal, átadott megvalósulási dokumentációkkal. Tudod,
> ha bármi történik, és a kivitelező képbe kerül, kb ezek a papírok amit
> először követelnek. Jobb helyeken meg már a pályáztatási szakaszban is
> feltétel a jogosultságok igazolása. Ne vállalj fel olyan dolgokban
> ötletelést, amire a szabványok is mára csak direktívákat adnak meg,
> előtérbe helyezve a személyi felelősséget. Tudod műszaki témában én már
> jártam bíróságon, bár csak tanúként, de......
> Sajnálom, de ha baj van, ez a valóság. Többek közt ezért sem tudok
> megfelelő alvállalkozó nélkül elvállalni szinte egyetlen munkát (!!!) sem,
> mert nem lehetek egy személyben mindennek megfelelő képzettségű,
> jogosultságokkal rendelkező, mert én is csak egy egyszemélyes
> kisvállalkozó vagyok. Nagyon szomorú, de semmilyen támogatást (kamara,
> stb.) nem kapunk, de feleljünk meg mindennek mi is. Na mi a kiút?....hátha
> szerencsénk lesz. Ahol elnézik. Sajna (vagy nem) én ott vállalkozom ahol ez
> nem működik, bár kisebb is a félsz.
> András.
>
> > -----Original Message-----
> > From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
> > Behalf Of Skandar Graun
> > Sent: Saturday, November 22, 2014 10:15 PM
> > To: elektro
> > Subject: Re: [elektro] Fi relé méretezés
> >
> > "legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakozóaljzatok számára”
> > telepítettek
> > "háztartási és hasonló jellegű berendezésekhez""
> >
> > Nincs rajta csatlakozóaljzat.
> > Belemegy a karomvastag kábel és kijön belőle a karomvastag kábel.
> > De nincs rajta semmiféle csatlakozó. Még egy szerviz konnektor sem.
> > Valamint abszolute nem háztartási.
> >
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list