[elektro] Földkábel átmérő számítása

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Mon Mar 31 21:55:41 CEST 2014


lehet hogy másik oldalról van megközelítve
pl hogy a tendencia az , hogy x év mulva nagyobb biztosítékot kérnek a 
népek, levegőben ez könnyen cserélhető, de földben igen csak 
nehezen,ezért eleve 3x túlméretezéssel rakatják le

persze lehet hogy semmi köze hozzá, de én látok benne fantáziát :)

2014-03-31 21:42 keltezéssel, Fábián András írta:
> Én ezt soha nem értettem. A földben többnyire kisebb a hőmérséklet
> ingadozás. Nyáron amikor a nap süt ezerrel jó forró minden, én biztosan ez
> alapján választanék szorzót a méretezésnél.
>
> András.
>
>> -----Original Message-----
>> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
>> Behalf Of Cser Tamas
>> Sent: Monday, March 31, 2014 6:09 PM
>> To: elektro at tesla.hu
>> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>>
>> Bánhidi István <banhidi.istvan at gmail.com> írta, 2014. 03. 31.:
>>> Szia,
>>>
>>> Ekkora távolságra a 10-es réz vagy 16-os alu jó lesz 1% fesz. esés
>> esetén.
>>>
>>
>> https://www.edfdemasz.hu/servlet/download?type=file&id=1067
>>
>> 405-02 számú melléklet - Kivitelezői és műszaki segédlet Kisfogyasztói
>> csatlakozó berendezések létesítése
>>
>> 2.oldal közepén
>>
>> 25A kismegszakítónál
>> légvezetéken tényleg elég lenne a 16mm2
>>
>> földkábelnél viszont már
>> 25mm2 30méter távolságra
>> 35mm2  50m távolságra
>>
>> a MSZ447-es szabány szerintiek
>>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------