[elektro] Földkábel átmérő számítása
Fábián András
info at fandi.hu
Mon Mar 31 21:42:38 CEST 2014
Én ezt soha nem értettem. A földben többnyire kisebb a hőmérséklet
ingadozás. Nyáron amikor a nap süt ezerrel jó forró minden, én biztosan ez
alapján választanék szorzót a méretezésnél.
András.
> -----Original Message-----
> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
> Behalf Of Cser Tamas
> Sent: Monday, March 31, 2014 6:09 PM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>
> Bánhidi István <banhidi.istvan at gmail.com> írta, 2014. 03. 31.:
> > Szia,
> >
> > Ekkora távolságra a 10-es réz vagy 16-os alu jó lesz 1% fesz. esés
> esetén.
> >
>
> https://www.edfdemasz.hu/servlet/download?type=file&id=1067
>
> 405-02 számú melléklet - Kivitelezői és műszaki segédlet Kisfogyasztói
> csatlakozó berendezések létesítése
>
> 2.oldal közepén
>
> 25A kismegszakítónál
> légvezetéken tényleg elég lenne a 16mm2
>
> földkábelnél viszont már
> 25mm2 30méter távolságra
> 35mm2 50m távolságra
>
> a MSZ447-es szabány szerintiek
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list