[elektro] zavarvédelem
elight at gmail.hu
elight at gmail.hu
Fri Jul 25 12:42:25 CEST 2014
Szia,
meg kell akadályozni , hogy tüske nem menjen..
Vagyis eztetet így nem szoktuk "űripari" ( überipari : ) környezetben..
Kell a opto leválasztás és DC-DC mindkét oldalra..
Pl nagyon kényes esetekben HP optoval készíthetsz turbózva
akár 50 vagy 100mA-es áramhurkot is.
http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_isolated_20_ma_current_loop_transmitter-receiver/hcpl-4100/
Azon álküldve RS232 vagy 485 -öt ( inkább 422 ! )
nem sokminden zavarhat be.. Pesze ipari IC-ket használj,
ajánlottak a helyesen méretezett túlfesz levezetők
és a kábelezésnek azért rendben kell lennie..
Szerintem ha szkóppal ott a hibajel,
az utólagos szűrögetés, eső után köpönyeg !
Üdv István
2014-07-25 12:29 keltezéssel, Skandar Graun írta:
> A szkóp alapján a bejövő tüskékre elindul a soros vonal állapotgépe és
> eltéved.
> Amikor nem vesz egy csomagot, akkor már a kezdőkarakter sem jön be.
> Elétettem egy eldobható, dummy karaktert, az sem segít.
> overflow nincs, néha framing error, de azt meg a következő kiolvasás törli.
>
>
> 2014. július 25. 11:48 charles hoss írta, <charles.hoss at gmail.com>:
>
>> kene bele egy paranoia kod hogy lasd melyik teruleten keletkezik a hiba - a
>> proci fagy , indul ujra ? kommunikacioban vannak a hamis adatok ?
>> valamilyen jelado erez butasagot ? a motovezerlo hulyul meg ?
>> bye
>> dexter
>>
>>
>>
More information about the Elektro
mailing list