A gyakorlatban bevállt és jó rendszerek a következőképpen működnek (vegyeskazánnál).
Tegyük fel van egy hideg állapotod, begyújtasz - száraz tüzelővel!!.
Elkezd melegedni a kazánod. Mondjuk eléri a víz hőfoka a 70-80 fok környékét, egy termosztát elindítja a keringető szivattíút.
Van kazánvédő szelleped (jó működés esetén feltétel!!!) és az előremenő 70-80 fokos vízből meg a visszajövő hidegből kikeveri neked mindig a megfelelő visszatérőt, ami legyen neked mondjuk 60 fok. Ez bármilyen öntvénykazánnál (akár gáz) is hasznos, nehogy hősokkot kapjon az nöntvény a hideg visszatérő miatt, és repedjen.
Innentől kezdve semmi kapcsolgatás, semmi más szabályzásra nicsn szükség, egyszerű mint a faék. A tömegárammal beállítod a dT 20 fok környékét, a keverőszelep gondoskodik mindig a megfelelő kazán visszatérőről.
Előbb utóbb megfordul a rendszerben a víz, és elkezd a keverőszelep kazán felöli ága zárni, mert a visszatérő is elkezd melegedni.
Ehhez jöhetnek a további "tuning" megoldások - aminek ezek mellett se szeri se száma:
- füstgáz hőmérséklet figyelés füstgáz termosztáttal, vagy valamivel, amivel alapjelével akár egy pillangót működtetünk (pl belinos zsalomozgató motorral) a füstcsövön. Ez ara is jó, hogy jelezhet, leégőben a kazánunk, dobj rá fát,
- az elsődleges levegőszabályozás mellett megoldjuk azt is, hogy a másodlagos levegőszabályozás is automatikus, előmelegített és arányos legyen az elsődlegessel - ideálisabb faelgáz égés (gyárilag ilyen nem nagyon van sajnos)
- szabályozzuk a levegőmennyiség áramlását is valamilyen aktív eszközzel
És máris elérkeztünk a faelgázosító kazánhoz - na jó csak majdnem, mert ott van egy másik égéstér is ugyebár külön a gázoknak.
De a fentiek megoldhatók olcsón és egyszerűen is.
Egy teljesen elfogadott alapkapcsolás, amiből ki lehet indulni az igényeknek megfelelően:
http://www.szakszer.hu/sites/default/files/j%C3%B3_javasolt%20bek%C3%B6t%C3%A9s.JPG
Ebből persze rosszabb eredményt követően a puffer kihagyható.
És illik betenni pár biztonsági eszközt is a rendszerbe (automatikus hütőhurok, automatikus töltőszelep, stb.).
Attila
"Kovács József" <kj at faldeko.hu> írta:
>Jahogy vegyes kazán...
>Akkor nincs láng kibe és moduláció sem :-(
>
>Eltűnődtem a müködésen.
>
>- begyújtáskor elég hamar (1-2 perc) meleg lesz a tűztér, tehát
>induláskor nem kell semmit tenni.
>
>- aztán az erős tűz miatt lassan, de biztosan melegszik a víz .... és
>bele megy az energia is.
> A szoba termosztát pedig kéri a meleget, tehát túlmelegedni elvben
>nem fog.
> (ha mégis felforrna, akkor majd lefújja a biztonsági csövön át a
>vizet.... de azt hallani is fogod!)
>
>Idővel eljön....
>
>- vagy az, hogy leég a tűz de MÉG KÉNE fűteni, de nem raksz rá fát...
> Ekkor a keringető jár tovább mert még kér a szoba termosztát, így
>kihűti a vizet és kazánt.
> Ilyenkor max az fordulhat elő, hogy az előremenő hidegebbé válik a
>kazánban, mint a szobából visszatérő
> (azaz a lakást hűti a kémény huzat... ) legkésőbb ekkor a keringetést
>le kell állítani.
> A gyakorlatban egyszerűbb az előremenő X (mondjuk 22 fok) hőmérséklet
>alá esésekor kikapcsolni és kész
>
>- vagy raksz rá fát, de MÁR NEM KÉNE fűteni a szoba termosztát nem kéri...
> és ekkor van egy adag még égő fád >> azaz fölösleges meleged !
> ha ekkor leállítod a keringetést, esélyes, hogy felforr a kazánban a
>víz :-(
> jobb híján mennie kell tovább a keringetésnek és >> ezzel túlfűteni a
>lakást
> legalább addig amíg az előre menő Y hőfok (mondjuk 75 fok) fölött van
> aztán csak leég egyszer az a tűz...
>
>- vagy folyamatosan rakod a fát, mert kell a fűtés is folyamatosan
> ilyenkor az előremenő jó meleg 60-65 fok vagy több is...
> a keringető meg jár mert kéri a szobatermosztát a meleget
>
>A fentiek alapján, ha én csinálnám magamnak, akkor
>
>Az előre menőt két termosztáttal figyelném.
>- alsó X hőfok (true when >=25 fok)
>- felső Y hőfok (true when >=75 fok)
>- szobatermosztát (true when=még nem elég meleg a lakás)
>
>A vezérlés pedig a fentiek logikai megoldása...
>
>1. SZOBATERMOSZTÁT and (notX) and (not Y) >> nem keringet (hideg/kihűlt
>a kazán, kéne, de nem tud fűteni)
>
>2. SZOBATERMOSZTÁT and X and (not Y) >> keringet (normál fűtés üzem és
>tud is fűteni)
>
>3. SZOBATERMOSZTÁT and X and Y) >> keringet és riaszt!!! (fűtés üzem,
>tud is fűteni, DE! MÁR túl meleg a víz)
>
>4. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (not X) and (not Y) >> nem keringet (nem
>kell fűtés és hideg/kihült a kazán is)
>
>5. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (not Y) >> nem keringet (tudna
>fűteni, de nem kell
> és nem is túl meleg a kazán sem)
> ennél persze lehet úgyis dönteni, hogy inkább túlfűtjük a lakást
>egy kicsit, de kell a kazán teljes melege
> akkor: (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (not Y) >>>> mégis keringet
> aztán, ha kihül a víz előáll a 4. eset és kész vége a túlfűtésnek...
>
>6. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (Y) >> keringet és riaszt!!!!
> mert ekkor fölöslegesn ég akazán >>>>>> víz felforrás veszély
> MUSZÁJ elvinni a lakásba a meleget még extrém túlfűtés árán is
> vagy lentebb kell venni a tüzet :-)
>
>Szóval valahogy így, szerinetm... (ha el nem kúrtam a vörösborocska miatt).
>
>----
>
>Viszont az egészet egyszerűbbé teszi egy jókora puffer tartály!
>Mondjuk 2-3000 literes...
>
>Jól megrakod a kazánt, ég mint állat >> jó a hatásfok is :-)
>És nem kell törödni a felforrás veszéllyel, aktuális fűtés igénnyel sem!
>
>A szobatermosztát pedig a meleg pufferből szedegeti ki az enerdzsít
>mindig akkor, amikor éppen fűteni kell és annyit amennyi kell éppen.
>Lesz meleg víz a pufferben még hajnalban/korareggel/másnap is :-))))
>
>Így amikor otthon vagy és neked kényelmes akkor fűtöd fel a puffert.
>Langyos időben lehet, hoyg csak 2-3 naponta gyújtasz be a kazánba, pár
>órára...
>
>A lakás pedig pont olyan egyenletesen, túl/alul fűtés nélkül
>és/vagy akár programozva fűthető, mintha gáz kazán lenne:-)
>
>Szóval nagy pufferre fel... szerintem.
>
>KJ
>
>2014.02.02. 13:15 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
>> Sajnos ez egy viszonylag rosszul meretezett rendszer, kicsi a kazan.
>> Es vegyes (jobbara fa) tuzelesu. Sajnos az a 2 perces tranziens az
>> kozel sem 2 perc szokott lenni emiatt. Tehat a fo kerdes az, hogy
>> ezzel a kis teljesitmennyel hogy lehet a legokosabban gazdalkodni.
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>> -----
>> A(z) uzenetben nem talalhato virus.
>> Ellenorizte: AVG - www.avg.com
>> Verzio: 2013.0.3462 / Virus adatbazis: 3684/7052 - Kiadas datuma: 2014.02.01.
>>
>>
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list