[elektro] Keringeto szivattyu optimalis uzeme
Kovács József
kj at faldeko.hu
Sun Feb 2 18:12:27 CET 2014
Jahogy vegyes kazán...
Akkor nincs láng kibe és moduláció sem :-(
Eltűnődtem a müködésen.
- begyújtáskor elég hamar (1-2 perc) meleg lesz a tűztér, tehát
induláskor nem kell semmit tenni.
- aztán az erős tűz miatt lassan, de biztosan melegszik a víz .... és
bele megy az energia is.
A szoba termosztát pedig kéri a meleget, tehát túlmelegedni elvben
nem fog.
(ha mégis felforrna, akkor majd lefújja a biztonsági csövön át a
vizet.... de azt hallani is fogod!)
Idővel eljön....
- vagy az, hogy leég a tűz de MÉG KÉNE fűteni, de nem raksz rá fát...
Ekkor a keringető jár tovább mert még kér a szoba termosztát, így
kihűti a vizet és kazánt.
Ilyenkor max az fordulhat elő, hogy az előremenő hidegebbé válik a
kazánban, mint a szobából visszatérő
(azaz a lakást hűti a kémény huzat... ) legkésőbb ekkor a keringetést
le kell állítani.
A gyakorlatban egyszerűbb az előremenő X (mondjuk 22 fok) hőmérséklet
alá esésekor kikapcsolni és kész
- vagy raksz rá fát, de MÁR NEM KÉNE fűteni a szoba termosztát nem kéri...
és ekkor van egy adag még égő fád >> azaz fölösleges meleged !
ha ekkor leállítod a keringetést, esélyes, hogy felforr a kazánban a
víz :-(
jobb híján mennie kell tovább a keringetésnek és >> ezzel túlfűteni a
lakást
legalább addig amíg az előre menő Y hőfok (mondjuk 75 fok) fölött van
aztán csak leég egyszer az a tűz...
- vagy folyamatosan rakod a fát, mert kell a fűtés is folyamatosan
ilyenkor az előremenő jó meleg 60-65 fok vagy több is...
a keringető meg jár mert kéri a szobatermosztát a meleget
A fentiek alapján, ha én csinálnám magamnak, akkor
Az előre menőt két termosztáttal figyelném.
- alsó X hőfok (true when >=25 fok)
- felső Y hőfok (true when >=75 fok)
- szobatermosztát (true when=még nem elég meleg a lakás)
A vezérlés pedig a fentiek logikai megoldása...
1. SZOBATERMOSZTÁT and (notX) and (not Y) >> nem keringet (hideg/kihűlt
a kazán, kéne, de nem tud fűteni)
2. SZOBATERMOSZTÁT and X and (not Y) >> keringet (normál fűtés üzem és
tud is fűteni)
3. SZOBATERMOSZTÁT and X and Y) >> keringet és riaszt!!! (fűtés üzem,
tud is fűteni, DE! MÁR túl meleg a víz)
4. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (not X) and (not Y) >> nem keringet (nem
kell fűtés és hideg/kihült a kazán is)
5. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (not Y) >> nem keringet (tudna
fűteni, de nem kell
és nem is túl meleg a kazán sem)
ennél persze lehet úgyis dönteni, hogy inkább túlfűtjük a lakást
egy kicsit, de kell a kazán teljes melege
akkor: (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (not Y) >>>> mégis keringet
aztán, ha kihül a víz előáll a 4. eset és kész vége a túlfűtésnek...
6. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (Y) >> keringet és riaszt!!!!
mert ekkor fölöslegesn ég akazán >>>>>> víz felforrás veszély
MUSZÁJ elvinni a lakásba a meleget még extrém túlfűtés árán is
vagy lentebb kell venni a tüzet :-)
Szóval valahogy így, szerinetm... (ha el nem kúrtam a vörösborocska miatt).
----
Viszont az egészet egyszerűbbé teszi egy jókora puffer tartály!
Mondjuk 2-3000 literes...
Jól megrakod a kazánt, ég mint állat >> jó a hatásfok is :-)
És nem kell törödni a felforrás veszéllyel, aktuális fűtés igénnyel sem!
A szobatermosztát pedig a meleg pufferből szedegeti ki az enerdzsít
mindig akkor, amikor éppen fűteni kell és annyit amennyi kell éppen.
Lesz meleg víz a pufferben még hajnalban/korareggel/másnap is :-))))
Így amikor otthon vagy és neked kényelmes akkor fűtöd fel a puffert.
Langyos időben lehet, hoyg csak 2-3 naponta gyújtasz be a kazánba, pár
órára...
A lakás pedig pont olyan egyenletesen, túl/alul fűtés nélkül
és/vagy akár programozva fűthető, mintha gáz kazán lenne:-)
Szóval nagy pufferre fel... szerintem.
KJ
2014.02.02. 13:15 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
> Sajnos ez egy viszonylag rosszul meretezett rendszer, kicsi a kazan.
> Es vegyes (jobbara fa) tuzelesu. Sajnos az a 2 perces tranziens az
> kozel sem 2 perc szokott lenni emiatt. Tehat a fo kerdes az, hogy
> ezzel a kis teljesitmennyel hogy lehet a legokosabban gazdalkodni.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
> -----
> A(z) uzenetben nem talalhato virus.
> Ellenorizte: AVG - www.avg.com
> Verzio: 2013.0.3462 / Virus adatbazis: 3684/7052 - Kiadas datuma: 2014.02.01.
>
>
More information about the Elektro
mailing list