[elektro] Keringeto szivattyu optimalis uzeme

Kovács József kj at faldeko.hu
Sun Feb 2 18:12:27 CET 2014


Jahogy vegyes kazán...
Akkor nincs láng kibe és moduláció sem :-(

Eltűnődtem a müködésen.

- begyújtáskor elég hamar (1-2 perc) meleg lesz a tűztér, tehát 
induláskor nem kell semmit tenni.

- aztán az erős tűz miatt  lassan, de biztosan melegszik a víz .... és 
bele megy az energia is.
   A szoba termosztát pedig kéri a meleget, tehát túlmelegedni elvben 
nem fog.
   (ha mégis felforrna, akkor majd lefújja a biztonsági csövön át a 
vizet.... de azt hallani is fogod!)

Idővel eljön....

- vagy az, hogy leég a tűz de MÉG KÉNE fűteni, de nem raksz rá fát...
   Ekkor a keringető jár tovább mert még kér a szoba termosztát, így 
kihűti a vizet és kazánt.
   Ilyenkor max az fordulhat elő, hogy az előremenő hidegebbé válik a 
kazánban, mint a szobából visszatérő
   (azaz a lakást hűti a kémény huzat... ) legkésőbb ekkor a keringetést 
le kell állítani.
   A gyakorlatban egyszerűbb az előremenő X (mondjuk 22 fok) hőmérséklet 
alá esésekor kikapcsolni és kész

- vagy raksz rá fát, de MÁR NEM KÉNE fűteni a szoba termosztát nem kéri...
   és ekkor van egy adag még égő fád >> azaz fölösleges meleged !
   ha ekkor leállítod a keringetést, esélyes, hogy felforr a kazánban a 
víz :-(
   jobb híján mennie kell tovább a keringetésnek és >> ezzel túlfűteni a 
lakást
   legalább addig amíg az előre menő Y hőfok (mondjuk 75 fok) fölött van
   aztán csak leég egyszer az a tűz...

- vagy folyamatosan rakod a fát, mert kell a fűtés is folyamatosan
   ilyenkor  az előremenő jó meleg 60-65 fok vagy több is...
   a keringető meg jár mert kéri a szobatermosztát a meleget

A fentiek alapján, ha én csinálnám magamnak, akkor

Az előre menőt két termosztáttal figyelném.
- alsó X hőfok (true when >=25 fok)
- felső Y hőfok (true when >=75 fok)
- szobatermosztát (true when=még nem elég meleg a lakás)

A vezérlés pedig a fentiek logikai megoldása...

1. SZOBATERMOSZTÁT and (notX) and (not Y) >> nem keringet (hideg/kihűlt 
a kazán, kéne, de nem tud fűteni)

2. SZOBATERMOSZTÁT and X and (not Y) >> keringet (normál fűtés üzem és 
tud is fűteni)

3. SZOBATERMOSZTÁT and X and Y) >> keringet és riaszt!!! (fűtés üzem, 
tud is fűteni, DE! MÁR túl meleg a víz)

4. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (not X) and (not Y) >> nem keringet (nem 
kell fűtés és hideg/kihült a kazán is)

5. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (not Y) >> nem keringet (tudna 
fűteni, de nem kell
     és nem is túl meleg a kazán sem)
     ennél persze lehet úgyis dönteni, hogy inkább túlfűtjük a lakást 
egy kicsit, de kell a kazán teljes melege
     akkor: (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (not Y) >>>> mégis keringet
     aztán, ha kihül a víz előáll a 4. eset és kész vége a túlfűtésnek...

6. (not SZOBATERMOSZTÁT) and (X) and (Y) >> keringet és riaszt!!!!
     mert ekkor fölöslegesn ég akazán >>>>>> víz felforrás veszély
     MUSZÁJ elvinni a lakásba a meleget még extrém túlfűtés árán is
     vagy lentebb kell venni a tüzet :-)

Szóval valahogy így, szerinetm... (ha el nem kúrtam a vörösborocska miatt).

----

Viszont az egészet egyszerűbbé teszi egy jókora puffer tartály!
Mondjuk 2-3000 literes...

Jól megrakod a kazánt, ég mint állat >> jó a hatásfok is :-)
És nem kell törödni a felforrás veszéllyel, aktuális fűtés igénnyel sem!

A szobatermosztát pedig a meleg pufferből szedegeti ki az enerdzsít
mindig akkor, amikor éppen fűteni kell és annyit amennyi kell éppen.
Lesz meleg víz a pufferben még hajnalban/korareggel/másnap  is :-))))

Így amikor otthon vagy és neked kényelmes akkor fűtöd fel a puffert.
Langyos időben lehet, hoyg csak 2-3 naponta gyújtasz be a kazánba, pár 
órára...

A lakás pedig pont olyan egyenletesen, túl/alul fűtés nélkül
és/vagy akár programozva fűthető, mintha gáz kazán lenne:-)

Szóval nagy pufferre fel... szerintem.

KJ

2014.02.02. 13:15 keltezéssel, Gergely Vakulya írta:
> Sajnos ez egy viszonylag rosszul meretezett rendszer, kicsi a kazan.
> Es vegyes (jobbara fa) tuzelesu. Sajnos az a 2 perces tranziens az
> kozel sem 2 perc szokott lenni emiatt. Tehat a fo kerdes az, hogy
> ezzel a kis teljesitmennyel hogy lehet a legokosabban gazdalkodni.
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
>
> -----
> A(z)  uzenetben nem talalhato virus.
> Ellenorizte: AVG - www.avg.com
> Verzio: 2013.0.3462 / Virus adatbazis: 3684/7052 - Kiadas datuma: 2014.02.01.
>
>



More information about the Elektro mailing list