[elektro] tágulási tartály

umnyo umnyo at freemail.hu
Thu Dec 4 13:05:07 CET 2014


Még annyi, hogy nálam pl van egy tágulási trály a rendszerben - padlófűtés körön - ami évente elenged egy kis levegőt. Annyit, hogy a 20 fokon lévő víz esetén az alapnyomása lemegy 1.2 bar-ról 0.7-0.8-ra. Azaz a szelep gebaszos, de eddig mindig lusta voltam kicsierélni, maradt a pár pumpafújás minden fűtési szezon kezdetekor ;-).

Legalábbis amíg csak ennyire ereszt.

Viszont ha már tele ment a tágulási tartály vizzel az elengedett levegő miatt, mindenképpen le kell belőle eresztened a vizet ( a rendszert 0-ra leengedni), és úgy elűfeszíteni, mert különben nem lesz hová tágulnia a lufinak/membránnak.

Attila

umnyo <umnyo at freemail.hu> írta:
>Az valóban egy szelep.
>
>Nem tudom mikori a tágulási tartályod, de két jellemző hiba forul elő
>- vagy maga a szelep romlik el, és ereszt szép lassan - ez könnyen orvosolható, kell új szelepet venni bele.
>- a tágulási tartályban a membrán lukadt ki - ekkor az kuka, tágulási tartály csere.
>
>Valahogy meg kell állípítani melyik lehetséges eset áll fent (persze lehet más is, pl a tágilási tartálynál a víz bemenő résznél lerakódik valami komolyabb üledék, és a víz elől elzárja az utat a tágulási felé, itt apró lukakon közlekedik a víz).
>
>Én amit csinálnék:
>- a szelepre tegyél rá egy nyomásmérőt, mit is tapasztaltsz/mérsz. Amikor 2.5bar van a rendszerben és benyomod a szelepet, víz jön vagy levegő? Ha levegő milyen nyomáson van? Megnézed, jön-e ki a szelepen víz. Ez esetben a membrán valahol átszakadt benne - kuka. Vagy jön-e ki belőle levegő.
>
>- a szelep vizsgálata sokféleképpen lehetséges. Pl a legeggyszerűbb a szappanhab, de először mindenképpen elő kell feszíteni a tartályban a lufit/membránt, azaz fel kell fújni. Ez esetben le kell engedni a nyomást a rendszerből, mondjuk normál légköri nyomásra - azaz amíg jön belőle víz, és nem mutat 0-át a nyomásmérő. Vagy ha van leválasztó csap, akkor azt kell lezárni. Ekkor próbasziinten felfújod a tágulást 1.1-1.3 bar környékére. Normál pumpával, a nyomást ellenőrzöd nyomásmérővel. Amikor ez megvan akkor több lehetőség addódik. Vársz fél napot és megnézed, mennyi a nyomás ennyi idő elteltével  (persze ekkor nem tudsz fűteni). Vagy ráadsz a vízrendszerre oldalról 1 bar nyomást és elkezded használni. Ekkor nézni kell a nyomásviszomnyokat, mi hogy alakul, és azok alapján cselekedni.
>
>Attila
>
>"Szrnka György" <szrnka at roxel.hu> írta:
>>Sziasztok!
>>
>>Kicsit OT, de talán megbocsátjátok...
>>
>>Azt hiszem, megszökött a levegő a kazánom kiegyenlítő tartályából.
>>6 vagy 7 éves kb. Azt csinálja, hogy éjjel, amikor huzamosabb
>>ideje nem kell fűtenie, és így lehűlt a rendszer, annyira
>>lecsökken a nyomás (0,6 bar alá), hogy letilt, és nem indul
>>újra, csak ha rátöltök egy kevés vizet. Ezután a reggeli tartós
>>és intenzív fűtés alatt a nyomás felmegy 2,5 bar fölé, amitől
>>a túlnyomás-szelep elkezdi engedni a vizet (pár decit), és ettől
>>éjjel megint előáll a korábbi helyzet.
>>
>>Gondoltam, leengedem a tágulásiból a vizet, hogy újra tele
>>levegővel induljon (első ühelyezéskor is így indul???)
>>Ámde megriadtam a sok hókuszpókusztól ezen a matricán:
>>
>>www.brutalcar.hu/sd-tagulasi-tartaly.JPG
>>
>>Az egészből anynit sejtek, hogy talán nem is kell leengedni
>>a vizet, hanem csak újra fel kell pumpálni a tartályt.
>>Látom is azt a szelepet alul, de mire számítsak? Az tényleg
>>szelep? Nem fog ott spriccelni, ha kitekerem?
>>Továbbá: annyira normális dolog, hogy elszökik a levegő,
>>hogy az utántöltés kvázi karbantartási rutinfeladat?
>>Nagyon szívesen venném hozzáértők tanácsát.
>>
>>köszi, üdv, szr
>>
>>
>>-----------------------------------------
>>          elektro[-flame|-etc]
>>
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]