[elektro] tágulási tartály
umnyo
umnyo at freemail.hu
Thu Dec 4 12:52:49 CET 2014
Az valóban egy szelep.
Nem tudom mikori a tágulási tartályod, de két jellemző hiba forul elő
- vagy maga a szelep romlik el, és ereszt szép lassan - ez könnyen orvosolható, kell új szelepet venni bele.
- a tágulási tartályban a membrán lukadt ki - ekkor az kuka, tágulási tartály csere.
Valahogy meg kell állípítani melyik lehetséges eset áll fent (persze lehet más is, pl a tágilási tartálynál a víz bemenő résznél lerakódik valami komolyabb üledék, és a víz elől elzárja az utat a tágulási felé, itt apró lukakon közlekedik a víz).
Én amit csinálnék:
- a szelepre tegyél rá egy nyomásmérőt, mit is tapasztaltsz/mérsz. Amikor 2.5bar van a rendszerben és benyomod a szelepet, víz jön vagy levegő? Ha levegő milyen nyomáson van? Megnézed, jön-e ki a szelepen víz. Ez esetben a membrán valahol átszakadt benne - kuka. Vagy jön-e ki belőle levegő.
- a szelep vizsgálata sokféleképpen lehetséges. Pl a legeggyszerűbb a szappanhab, de először mindenképpen elő kell feszíteni a tartályban a lufit/membránt, azaz fel kell fújni. Ez esetben le kell engedni a nyomást a rendszerből, mondjuk normál légköri nyomásra - azaz amíg jön belőle víz, és nem mutat 0-át a nyomásmérő. Vagy ha van leválasztó csap, akkor azt kell lezárni. Ekkor próbasziinten felfújod a tágulást 1.1-1.3 bar környékére. Normál pumpával, a nyomást ellenőrzöd nyomásmérővel. Amikor ez megvan akkor több lehetőség addódik. Vársz fél napot és megnézed, mennyi a nyomás ennyi idő elteltével (persze ekkor nem tudsz fűteni). Vagy ráadsz a vízrendszerre oldalról 1 bar nyomást és elkezded használni. Ekkor nézni kell a nyomásviszomnyokat, mi hogy alakul, és azok alapján cselekedni.
Attila
"Szrnka György" <szrnka at roxel.hu> írta:
>Sziasztok!
>
>Kicsit OT, de talán megbocsátjátok...
>
>Azt hiszem, megszökött a levegő a kazánom kiegyenlítő tartályából.
>6 vagy 7 éves kb. Azt csinálja, hogy éjjel, amikor huzamosabb
>ideje nem kell fűtenie, és így lehűlt a rendszer, annyira
>lecsökken a nyomás (0,6 bar alá), hogy letilt, és nem indul
>újra, csak ha rátöltök egy kevés vizet. Ezután a reggeli tartós
>és intenzív fűtés alatt a nyomás felmegy 2,5 bar fölé, amitől
>a túlnyomás-szelep elkezdi engedni a vizet (pár decit), és ettől
>éjjel megint előáll a korábbi helyzet.
>
>Gondoltam, leengedem a tágulásiból a vizet, hogy újra tele
>levegővel induljon (első ühelyezéskor is így indul???)
>Ámde megriadtam a sok hókuszpókusztól ezen a matricán:
>
>www.brutalcar.hu/sd-tagulasi-tartaly.JPG
>
>Az egészből anynit sejtek, hogy talán nem is kell leengedni
>a vizet, hanem csak újra fel kell pumpálni a tartályt.
>Látom is azt a szelepet alul, de mire számítsak? Az tényleg
>szelep? Nem fog ott spriccelni, ha kitekerem?
>Továbbá: annyira normális dolog, hogy elszökik a levegő,
>hogy az utántöltés kvázi karbantartási rutinfeladat?
>Nagyon szívesen venném hozzáértők tanácsát.
>
>köszi, üdv, szr
>
>
>-----------------------------------------