[elektro] SSR túlfeszültség
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Dec 2 14:09:42 CET 2014
Okés, akkor mindenben egyetértünk, és ez nem rossz.
hjozsi
hg12345 wrote:
> Hi,
>
> teljesen igazad van a varisztorra írtam, hogy nincs ilyen probléma :-)
>
> A trafó esetén primer SSR kapcsolás esetén, a probléma gyorsan
> látszik, brummog a trafó és a biztosítékot levágja, persze okos
> felhasználó gyorsan átköti, ami szerencsétlen csillagzat mellett, kb
> 30sec múlva megvan az eredménye leég a trafó primer tekercse. Ami még
> sokszor erre jelenségre rádolgozik, hogy a nem túlterhelt
> félhullámban a triakok nem kapcsolnak be....
>
> De továbbá is azt mondom terhelt trafóhoz biztos nem kell varisztoros
> védelem, de lágy indító nélkül meg trafót nem lehet kapcsolni. (De
> olvasatom szerint az nem volt kérdés ez elöző e.mail-ben)
More information about the Elektro