[elektro] Frekiváltó méretezési kérdés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sun Aug 31 17:36:44 CEST 2014


Skandar Graun wrote:
> 230/400 V-os motort célszerű használni deltába kötve.
> A V1000 igen komoly teljesítményt képes kiköpni a fékellenállásra, én
> 2,2 kW-nál, szerény fékezésnél használok 3-400 W-os ellenállást, de a
> névleges teljesítményt képes rá kivezetni. A katalógusa ebben igen jó.
> Viszont ha alulméretezed és elkezd nőni a visszatermelt egyenszint,
> akkor a frekiváltó elengedi a fékezést, igen érdekes hatást kiváltva
> egy emelőnél.


Ja, én nem erre a fajta fékezésre írtam, hogy egyenáramú! Ez az egyenáram nem a
motorban folyik, hanem csak a fékellenálláson. Persze ez a profi módi, és ha
tudja a max féknyomatékot a hajtás, akkor ezt kell alkalmazni, és nem kell
spórolni a külső ellenállás teljesítményével, ha ez lenne a korlát.

hjozsi



More information about the Elektro mailing list