[elektro] Frekiváltó méretezési kérdés

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Sun Aug 31 17:23:58 CEST 2014


230/400 V-os motort célszerű használni deltába kötve.
A V1000 igen komoly teljesítményt képes kiköpni a fékellenállásra, én 2,2
kW-nál, szerény fékezésnél használok 3-400 W-os ellenállást, de a névleges
teljesítményt képes rá kivezetni. A katalógusa ebben igen jó.
Viszont ha alulméretezed és elkezd nőni a visszatermelt egyenszint, akkor a
frekiváltó elengedi a fékezést, igen érdekes hatást kiváltva egy emelőnél.
:S


2014. augusztus 31. 17:16 jhidvegi írta, <jhidvegi at gmail.com>:

> Info wrote:
>
> > Az aszinkront hiába kapcsolod egyből 50Hz-re, nem
> > a túlterhelhetőségéről híres. Vagyis alig viszi át.
> > Lomha, forgatni való, nem "ugrálni".
>
> Hááát, ez nem igazán állja meg a helyét, nagyon túlterhelhető áramilag egy
> aszinkron motor.
> De itt nem a rádobom a hálózatra a leggyorsabb módi, hanem egy nagyon gyors
> freki-felfuttatás végig a billenőnyomaték előtt, a telítésig megemelt
> feszen
> végig. Nekem gyanús, hogy erre gondolt. Ez nem rosszabb semelyik motornál,
> ugyanaz az ábra: telítésig gerjesztett vas, tehát max nyomaték, és mindegy,
> milyen tekerecs-rendszer állítja elő. Viszont az aszinkron motor előnye,
> hogy a
> forgórész alu öntvényes "tekercselésű", tehát a legkisebb inercianyomatékú
> egységnyi nyomatékra vetítve. Szóval elvileg is a legjobban gyorsítható
> mind
> közül.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list