[elektro] 10AGW terhelhetosege, melegedése?

Horváth Péter justicefriend at freemail.hu
Sat Aug 30 22:15:57 CEST 2014


2014.08.24. 13:29 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> egy 1000VA-es  UPS-t 24V-ről táplálnak  -->>  normál esetben 41,7A
> az akkukból a nyomtatott áramkörhöz bevezető kábelre festve
> 10AGW felirat -->> ez a konverterek szerint 5,26 mm2
> (a 2db 12V akku sorbakötő vezetékére egy 60A-es autós biztosíték is van)
>
> egy bikakábelt elvágtam, ( 2db x1m-es ) abban 6mm2 keresztmetszet van
> ( a 6mm2-es érvéghüvely passzol neki )
>
> az UPS-t felszerelem ilyen "betáppal", hogy bármikor, bármilyen és bármekkora
> külső akkuról mehessen (és ne kelljen a dobozt bontogatni )
>
> remélem, hogy jól számolom:
>
> R = 0, 017 ohm mm2 /m  * 2m / 6mm2 = 0,017 * 2 / 6 = 0,005666667
> U = 0,005666667 * 41,7  = 0,2363 Volt  -->> 24Volton 1% feszültségesés
>
>
> a 10AGW-nél ( 5,26 mm2) izmosabb  6mm2 bikakábellel  a 41,7A -t
> a  2x1m hosszabbítás melegedésre  bírná?
>
> a "kisfeszültségű vezetékek méretezése"  szerint
> "terhelési táblázat" -ban  B csoportja (47A) és C csoportja (57A)
> akár jó is lehetne?
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
Itt csak az a gond, hogy az UPS legkésőbb 10V (két akkunál 20V) 
feszültségnél lekapcsol.
Az ólomakkunak 10,5V elérésekor kezd gyorsan csökkenni a feszültsége, és 
károsodni.
Azért nem 10,5 V, mert beszámítják a vezetékeken eső feszültséget. Ha 1m 
vezetéket akarsz használni az eredeti  10 cm
helyett, akkor 10x keresztmetszetet kell használni, hogy azonos legyen a 
feszültségesés.
Különben már lehet hogy 11V akkufeszültségnél fog lekapcsolni, nem tudod 
kinyerni az akkuból az összes energiát.