[elektro] 10AGW terhelhetosege, melegedése?

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Sun Aug 24 13:29:25 CEST 2014


egy 1000VA-es  UPS-t 24V-ről táplálnak  -->>  normál esetben 41,7A
az akkukból a nyomtatott áramkörhöz bevezető kábelre festve
10AGW felirat -->> ez a konverterek szerint 5,26 mm2
(a 2db 12V akku sorbakötő vezetékére egy 60A-es autós biztosíték is van)

egy bikakábelt elvágtam, ( 2db x1m-es ) abban 6mm2 keresztmetszet van
( a 6mm2-es érvéghüvely passzol neki )

az UPS-t felszerelem ilyen "betáppal", hogy bármikor, bármilyen és bármekkora
külső akkuról mehessen (és ne kelljen a dobozt bontogatni )

remélem, hogy jól számolom:

R = 0, 017 ohm mm2 /m  * 2m / 6mm2 = 0,017 * 2 / 6 = 0,005666667
U = 0,005666667 * 41,7  = 0,2363 Volt  -->> 24Volton 1% feszültségesés


a 10AGW-nél ( 5,26 mm2) izmosabb  6mm2 bikakábellel  a 41,7A -t
a  2x1m hosszabbítás melegedésre  bírná?

a "kisfeszültségű vezetékek méretezése"  szerint
"terhelési táblázat" -ban  B csoportja (47A) és C csoportja (57A)
akár jó is lehetne?