[elektro] Földkábel átmérő számítása
potyo
potyo.ada at gmail.com
Thu Apr 3 22:33:45 CEST 2014
Csináltam egy rajzot: http://tar.potyo.net/e/fi.png
Alapesetben ugye a pirossal jelölt útvonalon megy az áram visszafele a
fogyasztóktól a trafó felé. Csakhogy ugye a zölddel jelölt szakasszal
párhuzamosan kapcsolódik a kékkel jelölt szakasz, ha a FI után leföldeled a
nullavezetéket. Mivel az áram olyan, hogy a párhuzamos szakaszok
mindegyikén folyik az ellenállásukkal fordítottan arányosan, így ha elég jó
a földelésed, meg a trafó földelése is, akkor akár kellően nagy áram is tud
folyni a kék ágon. A FI relé pedig ebből annyit fog látni, hogy nem nulla
az átfolyó áramok összege, neki le kell kapcsolnia. Elég extrém példa, de
elméletileg előfordulhat :-)) Persze a kék szakasz létezik mindig, csak ha
a FI előtt van földelve a nullavezető, akkor ebből nem veszel észre semmit,
maximum annyit, hogy ha szétbontod a nulla-föld kötést, akkor mérhetsz némi
feszültséget közöttük.
2014. április 3. 22:16 Fekete Róbert írta, <frobi at harden.hu>:
> ilyennel még nem találkoztam
> de az ördög nem alszik :)
> mondjuk hirtelen el nem tudom képzelni hogy jöhet össze?
>
> 2014-04-03 21:25 keltezéssel, potyo írta:
> > Sőt, akár szomszéd háztartás is csinálhat akkora áramot ott, hogy
> leverjen
> > a FI relé. Akkor aztán lehet keresni a hibát otthon, amikor nincs is
> > "rákötve" semmi :-))
> >
> >
> > 2014. április 3. 21:23 Fekete Róbert írta, <frobi at harden.hu>:
> >
> >> és igen ahogy többen is írták ha FI relé után összekötöd a földet és a
> >> nullát akkor egy "zseblámpa izzó" is le fogja verni
> >>
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list