2014.04.03. 14:52 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Most első körben úgy kértem a 3 fázist,
> hogy 2*10 és 1x16A, ezt az utóbbit akarom a napelemes feltöltésre
>
> használni majd -ami lehet hogy nem is lesz elég.
>
> Gábor
Én magamnak
alapban is 3x16 Ampert kérnék vagy
a napelem miatt 2x16+20=52 Ampert
Ez ugye (16*3600)=57600+áfa=73152 Ft vagy
(20*3600)=72000+áfa=91440 Ft egyszeri büntetés.
De, hosszútávra simán megéri...
A 20 Amperrel (4,6 kVA) még éppen belefér az 1 fázison eltűrt 5 kVA határba.
Akkor érdemes ezt kihasználni, ha a trafótól max bő 400 méterre vagy
(megtudni)...
(a bő 400 méter fölött már a 3%-os max feszültség esés lesz a limit)
KJ