[elektro] Földkábel átmérő számítása
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Thu Apr 3 21:23:20 CEST 2014
fontos
órától indul a "csomag"
a házat védje külön az FI relé a külső helységet szintén
a vezetéket meg a ház között a kismegszakító ami szakaszolja egymástól a
házat és a külső helységet, ami tulajdonképen az óra biztosítéka utána
lévő 2 bizti
és igen ahogy többen is írták ha FI relé után összekötöd a földet és a
nullát akkor egy "zseblámpa izzó" is le fogja verni
2014-04-03 20:02 keltezéssel, Varszegi Peter írta:
> Nem akarom sorba kötni őket, jelenleg így van, de ezzel az első ki van lőve,
> ezt akarom megszüntetni, marad az óránál lévő, ott van a föld-nulla kötés, a
> melléképületnél a Ev kikötve, a föld-nulla kötés bontva.
> Egy dolgot nem tudok, ott a földelőszonda-föld kötést is bontsam meg, vagy
> az maradhat?
>
>
> -----Original Message-----
> From: Móczik Gábor
> Sent: Thursday, April 03, 2014 7:45 PM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>
> 2014.04.03. 18:45 keltezéssel, Varszegi Peter írta:
>> Én is kérdeznék még...
>>
>> Jelenleg van a lakóház és a melléképületek.
>> Mindenhol földelőszonda közösítés EV relé külön, mert eddig a háztól 4
>> eres
>> kanóc ment a melléképületekhez.
>> De ha így hagyom, akkor a legelső EV az óránál nem fog védeni, hiszen
>> utána
>> a melléképületnél is van egy föld-nulla összekötés.
>> Elgondolásom szerint, ezt a földelést a melléképületeknél meg kell
>> szüntetni
>> és az órától 5 érrel menni hátra.
>> Viszont így az óra és a leghátsó pont között lesz 100m.
>
> Én nem kötnék sorba EV-ket.
>
> Tegyél az óra után egyet a házhoz, egyet az egyik melléképülethez, egyet
> a másikhoz, stb...
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list