[elektro] Földkábel átmérő számítása
Varszegi Peter
vpelektro at gmail.com
Thu Apr 3 20:02:00 CEST 2014
Nem akarom sorba kötni őket, jelenleg így van, de ezzel az első ki van lőve,
ezt akarom megszüntetni, marad az óránál lévő, ott van a föld-nulla kötés, a
melléképületnél a Ev kikötve, a föld-nulla kötés bontva.
Egy dolgot nem tudok, ott a földelőszonda-föld kötést is bontsam meg, vagy
az maradhat?
-----Original Message-----
From: Móczik Gábor
Sent: Thursday, April 03, 2014 7:45 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
2014.04.03. 18:45 keltezéssel, Varszegi Peter írta:
> Én is kérdeznék még...
>
> Jelenleg van a lakóház és a melléképületek.
> Mindenhol földelőszonda közösítés EV relé külön, mert eddig a háztól 4
> eres
> kanóc ment a melléképületekhez.
> De ha így hagyom, akkor a legelső EV az óránál nem fog védeni, hiszen
> utána
> a melléképületnél is van egy föld-nulla összekötés.
> Elgondolásom szerint, ezt a földelést a melléképületeknél meg kell
> szüntetni
> és az órától 5 érrel menni hátra.
> Viszont így az óra és a leghátsó pont között lesz 100m.
Én nem kötnék sorba EV-ket.
Tegyél az óra után egyet a házhoz, egyet az egyik melléképülethez, egyet
a másikhoz, stb...
-----------------------------------------