[elektro] Földkábel átmérő számítása

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Thu Apr 3 14:56:18 CEST 2014


2x10A + 1x32A szerintem jobb

> hogyan kellene meghatározni? Most első körben úgy kértem a 3 fázist,
> hogy 2*10 és 1x16A, ezt az utóbbit akarom a napelemes feltöltésre
> használni majd -ami lehet hogy nem is lesz elég.
>
> Gábor
>
> 2014.04.03. 14:14 keltezéssel, Varszegi Peter írta:
>> Végül is 20-as aluminium lett belőle.
>> Nem sokkal drágább mint a 16-os és sokkal olcsóbb mint 10-es réz...
>>
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Fábián András
>> Sent: Tuesday, April 01, 2014 4:42 AM
>> To: elektro at tesla.hu
>> Subject: Re: [elektro]Földkábel átmérő számítása
>>
>> Kültéri légvezetéknél én 0,8-as szorzót használok pont a napocska miatt.
>>
>> András.
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
>>> Behalf Of Fekete Róbert
>>> Sent: Monday, March 31, 2014 9:56 PM
>>> To: elektro at tesla.hu
>>> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>>>
>>> lehet hogy másik oldalról van megközelítve pl hogy a tendencia az ,
>>> hogy x év mulva nagyobb biztosítékot kérnek a népek, levegőben ez
>>> könnyen cserélhető, de földben igen csak nehezen,ezért eleve 3x
>>> túlméretezéssel rakatják le
>>>
>>> persze lehet hogy semmi köze hozzá, de én látok benne fantáziát :)
>>>
>>> 2014-03-31 21:42 keltezéssel, Fábián András írta:
>>>> Én ezt soha nem értettem. A földben többnyire kisebb a hőmérséklet
>>>> ingadozás. Nyáron amikor a nap süt ezerrel jó forró minden, én
>>>> biztosan ez alapján választanék szorzót a méretezésnél.
>>>>
>>>> András.
>>>>
>>>>> -----Original Message-----
>>>>> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
>>>>> Behalf Of Cser Tamas
>>>>> Sent: Monday, March 31, 2014 6:09 PM
>>>>> To: elektro at tesla.hu
>>>>> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>>>>>
>>>>> Bánhidi István <banhidi.istvan at gmail.com> írta, 2014. 03. 31.:
>>>>>> Szia,
>>>>>>
>>>>>> Ekkora távolságra a 10-es réz vagy 16-os alu jó lesz 1% fesz. esés
>>>>> esetén.
>>>>> https://www.edfdemasz.hu/servlet/download?type=file&id=1067
>>>>>
>>>>> 405-02 számú melléklet - Kivitelezői és műszaki segédlet
>>>>> Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése
>>>>>
>>>>> 2.oldal közepén
>>>>>
>>>>> 25A kismegszakítónál
>>>>> légvezetéken tényleg elég lenne a 16mm2
>>>>>
>>>>> földkábelnél viszont már
>>>>> 25mm2 30méter távolságra
>>>>> 35mm2  50m távolságra
>>>>>
>>>>> a MSZ447-es szabány szerintiek
>>>>>
>>>>> -----------------------------------------
>>>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>> -----------------------------------------
>>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>> -----------------------------------------
>>>            elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list