[elektro] Földkábel átmérő számítása
Acs Gabor
levlista at e8e.eu
Thu Apr 3 14:52:12 CEST 2014
Most megtudtam, hogy az elmü jóságának köszönhetően én is kb. 50 métert
fogok földkábelezni, úgyhogy jól jön most ez az info. elvileg mennyi
áramra jó ez a vezeték?
Ha a mérőszekrénynél lesz földelő szonda, onnan indul az 50m
földvezeték, illik a házhoz is tenni szondát, és annak ott kialakítani a
földelést? Mert most még az elején a mérőszekrénynél lesz Fi relé is,
nem tudom annak mennyire kavar be, ha több helyen van földelés.
Illetve ha a 3 fázist nem egymáshoz képest használom, hanem 3db 230-as
ág lesz a házban, akkor a nulla és a föld vezetékek keresztmetszetét
hogyan kellene meghatározni? Most első körben úgy kértem a 3 fázist,
hogy 2*10 és 1x16A, ezt az utóbbit akarom a napelemes feltöltésre
használni majd -ami lehet hogy nem is lesz elég.
Gábor
2014.04.03. 14:14 keltezéssel, Varszegi Peter írta:
> Végül is 20-as aluminium lett belőle.
> Nem sokkal drágább mint a 16-os és sokkal olcsóbb mint 10-es réz...
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Fábián András
> Sent: Tuesday, April 01, 2014 4:42 AM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro]Földkábel átmérő számítása
>
> Kültéri légvezetéknél én 0,8-as szorzót használok pont a napocska miatt.
>
> András.
>
>> -----Original Message-----
>> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
>> Behalf Of Fekete Róbert
>> Sent: Monday, March 31, 2014 9:56 PM
>> To: elektro at tesla.hu
>> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>>
>> lehet hogy másik oldalról van megközelítve pl hogy a tendencia az ,
>> hogy x év mulva nagyobb biztosítékot kérnek a népek, levegőben ez
>> könnyen cserélhető, de földben igen csak nehezen,ezért eleve 3x
>> túlméretezéssel rakatják le
>>
>> persze lehet hogy semmi köze hozzá, de én látok benne fantáziát :)
>>
>> 2014-03-31 21:42 keltezéssel, Fábián András írta:
>>> Én ezt soha nem értettem. A földben többnyire kisebb a hőmérséklet
>>> ingadozás. Nyáron amikor a nap süt ezerrel jó forró minden, én
>>> biztosan ez alapján választanék szorzót a méretezésnél.
>>>
>>> András.
>>>
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
>>>> Behalf Of Cser Tamas
>>>> Sent: Monday, March 31, 2014 6:09 PM
>>>> To: elektro at tesla.hu
>>>> Subject: Re: [elektro] Földkábel átmérő számítása
>>>>
>>>> Bánhidi István <banhidi.istvan at gmail.com> írta, 2014. 03. 31.:
>>>>> Szia,
>>>>>
>>>>> Ekkora távolságra a 10-es réz vagy 16-os alu jó lesz 1% fesz. esés
>>>> esetén.
>>>> https://www.edfdemasz.hu/servlet/download?type=file&id=1067
>>>>
>>>> 405-02 számú melléklet - Kivitelezői és műszaki segédlet
>>>> Kisfogyasztói csatlakozó berendezések létesítése
>>>>
>>>> 2.oldal közepén
>>>>
>>>> 25A kismegszakítónál
>>>> légvezetéken tényleg elég lenne a 16mm2
>>>>
>>>> földkábelnél viszont már
>>>> 25mm2 30méter távolságra
>>>> 35mm2 50m távolságra
>>>>
>>>> a MSZ447-es szabány szerintiek
>>>>
>>>> -----------------------------------------