[elektro] Szunetmentesek szigetuzemben, vedofold kerdes
Móczik Gábor
pm_levlista at progzmaster.hu
Sat Sep 21 00:51:58 CEST 2013
2013.09.20. 20:37 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> a kazan?
>
> egyreszt mindenkeppen foldelve van a csovek altal, masreszt a modernebbje
> kifejezetten ellenorzi a fazis-nullat, es kiirja hogy fazishiba. humm.
> szunetmentes is van, ami ugyanezt megteszi! Hoppa, akkor pont ezert! Olyan
> szunetmentes kell, ami ellenorzi a bemenetet, es van fazishiba ledje!
Szerintem tökmindegy, hogy a szünetmentes ellenőrzi-e vagy sem.
Nem a védőföld okozza a problémát, hanem a nulla.
Akkus üzemben nincs kimondott nulla a kimeneten, mert földfüggetlen.
A jó működést úgy tudod elérni, hogy a betáp kötést fixre alakítod, hogy
ne lehessen megfordítani, és a kimenetre átkötöd a bemenetről a nullát.
Arra ügyelni kell, hogy azt a pontot hidald át, ami egyébként is relével
átmenne, tehát nehogy kisöntölj valami trafós ágat, amivel mondjuk
túlfeszt vagy ilyesmit kompenzál.
Általában az egyik ág direktben átmegy egy relével, tehát összeköthető.
A lényeg, hogy a kimenetén legyen nulla, ami a védőfölddel össze van kötve.
More information about the Elektro