2013.09.19. 9:54 keltezéssel, Lajos Rancz írta:
> Ok, ez genyóság. De azt továbbra is tartom, hogy fenntartani egy több ezer
> fős szerelő brigádot akik csak ezt csinálják nem a leghatékonyabb módja a
> probléma kezelésének.

Ha egy házban elszáll csak egyetlen TV, az kapásból mennyi?
Mondjuk adja isten egy komolyab házban elszáll két LCD TV, meg mondjuk 
egy kazán az mennyi is?

Ha ott egy vállalkozás üzemel mondjuk, és drága készülékek is vannak, az 
mennyi? Netán termeléskiesésre kártérítés?

Egy esettel is gyorsan el lehet érni fél-egy millát...

Ehhez képest mennyi idő egy utcányi kötést átnézni?
1 műszak, vagy kettő, három... Mennyi munkadíj ez?
A napi bevétel abból az utcából mennyi is?

Ha az oszlopon megszakad a nulla (PE+N), akkor a lakásban az összes 
fémtestű készülékre kimegy a fázis (a bekapcsolt terheléseken).
Jó hogy a földelőszonda felrántja a talajfeszt, de mi van ha kicsit 
odébb már nem eléggé?

Ha valaki emiatt meghal a fürdőszobában, vagy bármi okból nyomorék lesz, 
az mennyi is?

Ha ezeket a kötéseket átnézik, kijavítják rendesen, azt nem kell jövő 
héten ismét megnézni. Évekig nem kéne hogy elromoljon, sőt, azt mondom, 
hogy elvileg egyáltalán nem kéne hogy elromoljon. Ha egy kötés megfelelő 
erővel össze van szorítva, a kettő közötti felület nem korrodálódik. Ha 
egy csavar megfelelően meg van húzva, az meg nem lazul ki.

Gyanítom, hogy ezek az elromlós kötések még a régi dróttal bandázsolt 
megoldások, nem pedig csavaros-szorítós megoldások. Lehet hogy eleve nem 
sikerül teljesen jóra, meg a bandázs elöregedhetett. Egy multiméterrel 
átmeneti ellenállást mérve, már jóval azelőtt észrevehető lenne, mielőtt 
tönkremegy valami.