[elektro] távolság adatkábel és 230VAC (szabvány?)
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Sun Oct 27 13:15:12 CET 2013
Kaczmarek Edvard <edk-elektro at babakezek.hu> írta, 2013.10.27.:
> Árnyékolt UTP nem létezik. U = unshielded.
oké,
UTP áll árnyékolatlan csavart érpár, STP árnyékolt csavart érpár,
FTP fóliázott csavart érpár és SFTP jelentése Árnyékolt és fóliázott
csavart érpár.
kérdés módosítva:
egy kábeltálcán közvetlenül egy 230V kábel mellett egy STP mehetne?
vagy (egy kritikus helyen) egy leföldelt alucsőben egy UTP mintha STP lenne?
> Sent from a tamagotchi
>
> Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> wrote:
>>árnyékolt UTP mellett sem?
>>
>>--------------
>>http://mobilarena.hu/tema/utp_kabel_segitseg/friss.html
>>
>>Szabvany szerint minimum 20 centi tavolsagot kell tartani a 220V es az
>>adatkabelek kozott.
>>Keresztezni keresztezhetik egymast, de kozos gegecsorol szo sem lehet.
>>
>>Exmelohelyem szivott egyszer, mert egy etetohelyen a 380V mellett
>>vittek el a fakezu villanyszerelok az UTP-t, aztan harom ipariPC
>>alaplap leegett, mire meg lett fejtve, hogy a 2+kW-os ipari suto
>>bekapcsolasa rantotta meg a halozatot, aztan indukalt akkora lob*szo
>>tuskeket a UTP-ben, hogy rossz volt nezni...
>>
>>Villanyszerelo vissza lett rangatva, hogy....
>>-----------------
>>
>>az árnyékolás nem védi meg?
>>
>>-----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list