[elektro] 50Hz-es trafó rezeg
hozso_001 at freemail.hu
hozso_001 at freemail.hu
Mon Jun 17 11:09:11 CEST 2013
Köszi az infót, akkor nem kínlódok vele fölöslegesen. Egy jó trafóval
akkor nem szabadna hallanom, amikor valami nagyobb fogyasztót
bekapcsolnak a közelben? (Pl. a lakásban mikor bekapcsoltam a
mosógépet, reccsent egyet a hangszóró) Esetleg tegyek be sorba
valami fojtó tekercset? Vagy mivel tudom ezt megszüntetni?
Üdv.: Horváth Zsolt
2013.06.17. 10:52 keltezéssel, Anonymus írta:
> Szia !
>
> 2013.06.17. 9:17 keltezéssel, hozso_001 at freemail.hu írta:
>>
>>
>> Erről a bifiláris szűrő tekercsről viszont nem írtatok semmit!
>> (Már ha egyáltalán így hívják... :D)
> Az valójában nagyfrekis szűrő. Nem azt akadályozza meg, hogy valami ne
> jusson be, hanem, hogy ne jusson a hálózatba mindenféle szemét. Egy sima
> traffancs elé kötve, semmit sem jelent, a trafó úgyis megfogja (már csak
> az induktivitása révén is) a nagyfrekis tüskéket.
> Kapcsitápoknál van jelentősége, mert ott a 10-50-100 kHz-ek hajlamosak
> sugározni visszafelé. (a sima elkók, töredékét fogják meg) No meg a
> fázishasogatások is termelnek mindenféle parazita tüskéket, azok
> hálózatba jutásának megakadályozására is célszerű befaragni.
> Egy sima 50 Hz-es trafó-graetz-kondi-erősítő folyamatnál valójában
> értelmetlen. (gyakori, hogy a diódák kapnak paralel pár nF-ot, ez a max.
> amit lehet tenni)
> Másik terület (zavarszűrésre) a hálózatról működő szénkefés motorok
> zaja. Itt jobbára LC-s szűrőkörök (szimmetrikus) viszik a zajt a föld
> felé. (általában közösmódusú és lehet földfüggetlen is)
>