[elektro] 50Hz-es trafó rezeg
Anonymus
anonymus at telemester.hu
Mon Jun 17 10:52:03 CEST 2013
Szia !
2013.06.17. 9:17 keltezéssel, hozso_001 at freemail.hu írta:
>
>
> Erről a bifiláris szűrő tekercsről viszont nem írtatok semmit!
> (Már ha egyáltalán így hívják... :D)
Az valójában nagyfrekis szűrő. Nem azt akadályozza meg, hogy valami ne
jusson be, hanem, hogy ne jusson a hálózatba mindenféle szemét. Egy sima
traffancs elé kötve, semmit sem jelent, a trafó úgyis megfogja (már csak
az induktivitása révén is) a nagyfrekis tüskéket.
Kapcsitápoknál van jelentősége, mert ott a 10-50-100 kHz-ek hajlamosak
sugározni visszafelé. (a sima elkók, töredékét fogják meg) No meg a
fázishasogatások is termelnek mindenféle parazita tüskéket, azok
hálózatba jutásának megakadályozására is célszerű befaragni.
Egy sima 50 Hz-es trafó-graetz-kondi-erősítő folyamatnál valójában
értelmetlen. (gyakori, hogy a diódák kapnak paralel pár nF-ot, ez a max.
amit lehet tenni)
Másik terület (zavarszűrésre) a hálózatról működő szénkefés motorok
zaja. Itt jobbára LC-s szűrőkörök (szimmetrikus) viszik a zajt a föld
felé. (általában közösmódusú és lehet földfüggetlen is)
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
>
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro