[elektro] 4-20mA repeater/jelerősítő

Horvath Janos winnerbt at fibermail.hu
Mon Jun 3 20:30:53 CEST 2013


Szia Jani,

> Sajnos nem lehet átállítani, sokkal egyszerűbb dolgom lenne :)
> Találtam a phoenix contact-nak ilyen célra kütyüt, de van vagy 50-60e huf :)

Ennyiért lehet, hogy nekiállok :)
Mit tud ez a cucc?
Csak úgy kíváncsiságból rákukkantanék.

JAni



> üdv.
> Steve
>
> 2013.06.03. 20:05 keltezéssel, Horvath Janos írta:
>> Sziasztok,
>> Mivel mozog a hőmérséklet, én a normál
>> tranzisztoros áramtükröt hanyagolnám, bár
>> az a legegyszerűbb. (bár sok jó (egyforma) tranyó kis helyen is elfér)
>> Szerintem a legolcsóbb, ha teszel egy terhelést
>> a kimenő áramodra, mondjuk 125 ohmot, akkor lesz szép fesz jeled
>> és OPA-val meg 1-1 tranyóval csinálsz ndb fesz/áram konvertert.
>> Ami vicces dolgokat tud okozni:
>> - Valamelyik áram bemenet ad ki segédtápot és
>> arról méri a bejövő (vissza) áramot.
>> - Valamelyik másik bemenet Graetz-híddal kezdődik,
>> ami alapjában nem baj, de ha közös GNDvel rendelkező,
>> mondjuk 24V-os PLC-k egy tápról mennek, akkor a bemenet
>> "-" pontja ugyebár nem "igazi" föld, hanem 1V-on van.
>> - Esetleg megnézni, hogy mi-milyen forrás/nyelő áramgenerátor.
>> (jeladó, bemenet mit szeret)
>> - Ha leválasztottak, külön tápról mennek a különböző
>> meghajtani kívánt bemenetek, akkor az áram-repeater-nél
>> összekovácsolódott potenciálok okozhatnak-e kiegyenlítőáramokat,
>> illetve gond-e, ha megszűnik a leválasztás.
>>
>> Az említett IC-k szerintem jók, dolgozgattam ilyenekkel.
>> Csak ne lennének aranyárúak.
>>
>> A bemeneteidet nem lehet átállítani feszre?
>> Bár akkor túl egyszerű lenne...
>>
>> JAni
>>
>>
>>
>>> Adott egy 4-20mA távadó aminek a max. terhelése 300 ohm lehet. Szükség
>>> van egy újabb berendezésre, ami ugyanezen jeladó jelét dolgozná fel.
>>> A gond az, hogy ha esetleg a meglévő berendezésben nem 100 ohm van,
>>> hanem nagyobb, akkor az új kütyüvel már túlterhelhetjük a távadót.
>>> Ezért gondoltam egy egyszerű és minél olcsóbb kütyüre, ami egy 4-20mA
>>> távadó jelét két/több vevőbe is tudja küldeni (tud nagyobb terhelésre is
>>> dolgozni).
>>> Számításba jöhet kész komplett megoldás is, ha nem aranyárban van.
>>> Nézegettem a XTR105/115 stb és az RCV420 IC-ket, de nektek hátha van
>>> jobb/egyszerűbb ötletetek erre a feladatra, még mielőtt feltalálnám 872x
>>> is a spanyol viaszt.
>>> Amúgy az üzemi hőmérséklet tartomány kültéren lévő berendezésszekrény
>>> klimatizálás nélkül, azaz legyen legalább -20°C...+60°C.
>>>
>>> Köszi
>>> Steve
>>>
>>> -----------------------------------------
>>>              elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>>             elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list