[elektro] 4-20mA repeater/jelerősítő

Bánhidi István banhidi.istvan at gmail.com
Mon Jun 3 20:17:51 CEST 2013


Szia Jani,

Sajnos nem lehet átállítani, sokkal egyszerűbb dolgom lenne :)
Találtam a phoenix contact-nak ilyen célra kütyüt, de van vagy 50-60e huf :)

üdv.
Steve

2013.06.03. 20:05 keltezéssel, Horvath Janos írta:
> Sziasztok,
> Mivel mozog a hőmérséklet, én a normál
> tranzisztoros áramtükröt hanyagolnám, bár
> az a legegyszerűbb. (bár sok jó (egyforma) tranyó kis helyen is elfér)
> Szerintem a legolcsóbb, ha teszel egy terhelést
> a kimenő áramodra, mondjuk 125 ohmot, akkor lesz szép fesz jeled
> és OPA-val meg 1-1 tranyóval csinálsz ndb fesz/áram konvertert.
> Ami vicces dolgokat tud okozni:
> - Valamelyik áram bemenet ad ki segédtápot és
> arról méri a bejövő (vissza) áramot.
> - Valamelyik másik bemenet Graetz-híddal kezdődik,
> ami alapjában nem baj, de ha közös GNDvel rendelkező,
> mondjuk 24V-os PLC-k egy tápról mennek, akkor a bemenet
> "-" pontja ugyebár nem "igazi" föld, hanem 1V-on van.
> - Esetleg megnézni, hogy mi-milyen forrás/nyelő áramgenerátor.
> (jeladó, bemenet mit szeret)
> - Ha leválasztottak, külön tápról mennek a különböző
> meghajtani kívánt bemenetek, akkor az áram-repeater-nél
> összekovácsolódott potenciálok okozhatnak-e kiegyenlítőáramokat,
> illetve gond-e, ha megszűnik a leválasztás.
>
> Az említett IC-k szerintem jók, dolgozgattam ilyenekkel.
> Csak ne lennének aranyárúak.
>
> A bemeneteidet nem lehet átállítani feszre?
> Bár akkor túl egyszerű lenne...
>
> JAni
>
>
>
>> Adott egy 4-20mA távadó aminek a max. terhelése 300 ohm lehet. Szükség
>> van egy újabb berendezésre, ami ugyanezen jeladó jelét dolgozná fel.
>> A gond az, hogy ha esetleg a meglévő berendezésben nem 100 ohm van,
>> hanem nagyobb, akkor az új kütyüvel már túlterhelhetjük a távadót.
>> Ezért gondoltam egy egyszerű és minél olcsóbb kütyüre, ami egy 4-20mA
>> távadó jelét két/több vevőbe is tudja küldeni (tud nagyobb terhelésre is
>> dolgozni).
>> Számításba jöhet kész komplett megoldás is, ha nem aranyárban van.
>> Nézegettem a XTR105/115 stb és az RCV420 IC-ket, de nektek hátha van
>> jobb/egyszerűbb ötletetek erre a feladatra, még mielőtt feltalálnám 872x
>> is a spanyol viaszt.
>> Amúgy az üzemi hőmérséklet tartomány kültéren lévő berendezésszekrény
>> klimatizálás nélkül, azaz legyen legalább -20°C...+60°C.
>>
>> Köszi
>> Steve
>>
>> -----------------------------------------
>>             elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list