[elektro] Triak + motor

Info info at kiralyelektronika.hu
Tue Jul 30 23:14:01 CEST 2013


>>> Ha 230VAC/250W aszinkron motor fordulatszámát vezérlem triakkal, akkor
>>> szükség van fojtóra, vagy mivel eleve induktív a terhelés, ezért ez
>>> felesleges?
>> Felesleges. Viszont visszarúg, ezért túlfesz védelemre igen.
> Ez elvileg jó lesz:
> http://elprojects.blogspot.hu/2011/07/moc3021-circuitry-for-inductive-load.html

Igen,  de  arra figyelj, hogy 400V-os cuccot lehetőleg kerüld, a triac
ebben  600V-os,  a  MOC  is  legyen  annyi. Függetlenül a motoron lévő
konditól,  a  paralell  RC-tag is rezgőkört alkot, ezért lenghet túl a
fesz ha csökkented a kivezérlést (fordulatot).

>> Valamint   a  fordulat  terhelésfüggő  lesz  erősen.
> Ventillátorhoz kell.

Az is lehet változó rekesznyílású :)
No  komolyan,  idővel  ha  szorul  a csapágya, ill rárakódik por/szösz
észre  fogod venni, hogy nagyobb szabályzójel kell picivel. Illetve az
indulásnál nagyobb indítási alapjel, amit aztán visszavehetsz.



More information about the Elektro mailing list